水池池壁高吊模施工工法

水池池壁高吊模施工工法

水池池壁高吊模施工工法

1、前言

当前环境问题的越来越重视,新建的水排放处理设施要求越来越高,相应的处理水用水池的要求也越来越高,越来越多的地下水池需进行建设施工。水池施工中主要问题是减少施工缝的出现,减少外漏内渗的隐患。

当前各种池体池壁的做法均是底板500mm上留置施工缝,无论施工缝是否设置止水片还是其他措施,该处总是水池满水后渗水漏水最大的隐患。因此将水池池底板和池壁一次施工完成或减少施工缝是降低渗水漏水的主要根本措施之一。湖北省工业建筑总承包集团天华建筑工程公司于2011年在“中石化武汉分公司80万吨/年乙烯”雨水提升泵站工程室采用了高吊模施工工艺(池壁高9.8m,仅设一条水平施工缝),取得了很好的社会效益和经济效益。

2、工法特点

2.1、本工法的实施减少了水池池体水平施工缝的数量,降低了水池池壁因施工缝而产生渗漏的几率,保证了工程质量。

2.2、本工法采用的材料与普通施工一致,减少了另外投入。

2.3、 高吊模施工工法中考虑了脚手架支点位置,脚手架的固定,与混凝土接触面的处理,不会因此造成对工程质量的伤害。

2.4、 本工法的应用减少了部分施工步骤,加快了工期,节约了成本。

3、适用范围

本工法适用于各种清水池、雨水池、污水池等对渗漏要求较高的构筑物施工。

4、工艺原理

通过对模板及支设方案的设计,预先制作拼装模板,预先对对拉螺栓位置进行开孔。

5、施工工艺流程及操作要点

其它工种、工序全部完成,有封闭的施工现场,避免交叉作业。

5.1施工工艺流程

施工方案的设计及批准模板现场制作及拼装模板脚手架的支点铁件的制作及安装脚手架搭设模板安装对拉螺栓安装及模板校正固定脚手架的加固及底部支点与钢筋处的处理模板脚手架验收,混凝土浇筑

5.2操作要点

5.2.1施工条件

Word文档免费下载Word文档免费下载:水池池壁高吊模施工工法 (共13页,当前第1页)