燃烧室尺寸计算表

Feuerraumabmessungen

燃烧室长度及直径计算 calculation of combustion chamber length and combustion chamber diameter

燃烧器功率 kW burner capacity (kW)

1600 kW

或 in x/h or x/hr G = 天然气 (Natuarl gas), F = 液化气 (liquid gas), L =轻油 (diesel oil), S = 重油(heavy fuel oil)

及 kWh/x with kWh/x

燃料 kind of fuel

L

燃烧器结构 version of burner

S

S = 标准型, N = NOx 降低型

锅炉类型 type of boiler

D

D = 三回程 (three pass),

火焰长度 (mm) flame length (mm)

2090 mm

火焰直径 (mm) flame diameter (mm)

630 mm

最大燃烧器功率 kW 或 x/h (max. burner capacity in kW or x/hr) 燃烧室长度 (mm) combustion chamber length (mm)

燃烧室直径 (mm) combustion chamber diameter (mm) 最大燃烧器功率相应于指定的燃料类型 max. burner capacity for kind of fuel

2013-7-29/VO

Feuerraumabmessungen

燃烧室尺寸计算表

燃烧室长度及直径计算

calculation of combustion chamber length and combustion chamber diameter

2013-7-29/VO