2014年二级建造师市政工程经典案例分析 历年常考案例汇总

二级建造师市政工程案例经典分析 

[背景材料] 

1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲 工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 

[问题] 

乙工地应如何使用这一套张拉设备? 

[分析] 

本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑:

(1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验;

(2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验;

(3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规 定。 

[背景材料] 

2.某新建预制构件厂,拟生产一批 30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 

[问题] 

如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 

[分析] 

本案例背景条件为新建厂, 问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条 大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面 考虑后张法预应力的全过程质量控制。

(1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求;

(2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形;

(3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、 张拉控制、事故处理;

(5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的 评定。 

[背景材料] 

1.某污水处理厂设计有一座长 28m,宽 22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土 施工在 5 月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、 碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度 29℃,在墙体拆模时气 温为 6℃,事后发现有数条纵向宽 0.2mm左右的裂缝。 

[问题] 

试分析产生裂缝的原因。 

[分析] 

(1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合 有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。

(2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体 混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。

(3)混凝土实际入模温度 29℃,比规定的最大入模温度 25℃高,使混凝土凝固时其内 部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5 月初大气温度还不是太 高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。