某项目高低压配电房与电梯机房空调设计说明

若要计算高低压配电房与电梯机房的空调负荷,请参考本文。

高低压配电房与电梯机房 空调负荷计算与分体空调器选型说明

一、 地下一层高低压配电房冷负荷计算与分体空调器选型(室内设计温度:28℃):

地下一层高低压配电房的冷负荷由围护结构传热冷负荷、照明散热冷负荷、渗透空气冷负荷和变配电设备散热冷负荷构成,分别计算如下:

1、 围护结构传热冷负荷计算:

本空调房间的围护结构有内墙、楼板和地板。因一层为空调房间,故不需计算楼板传热冷负荷;因无外墙,故不需计算地板传热冷负荷;因此本项计算只需计算内墙传热冷负荷,计算过程如下:

Qw = K*F*(twp - tn) = 0.85×173×(30.6 - 28)/1000 = 0.4 kW 说明:

K:内墙的传热系数, K = 0.85 W/(m2.℃)(内墙构造:200mm厚的加气混凝土墙体,内外20mm厚水泥砂浆抹灰); F:内墙的面积,F = 173 m2;

twp:夏季空调室外计算日平均温度,twp = 30.6℃; tn:室内设计温度,tn = 28℃。 2、 照明散热冷负荷计算:

本空调房间的照明灯具是15支22W的LED灯管。计算过程如下: Qz = 1.2*n1*N*X = 1.2×1×330×1/1000 = 0.4 kW 说明:

1.2:考虑降压整流器散热的修正系数; n1:同时使用系数,n1 = 1 ;

N:照明灯具的安装功率,N = 15×22 = 330 W;

X:灯具散热的冷负荷系数,因室内24小时照明,故X = 1 。 3、 渗透空气冷负荷计算:

本空调房间外门每天开启的次数很少,故可不计算因外门开启进入空气而产生的冷负荷。因此本项计算只需计算外门缝隙渗入空气产生的冷负荷,计算过程如下:

室外空气参数:温度31.9℃、相对湿度66%;室内空气参数:温度28℃、相对湿度66%。 渗入空气全热形成的冷负荷:

Qs = ρ*Lw*(hw-hn)/3600 = 1.133×334×(82.99 - 68.46)/3600 = 1.5 kW 说明:

ρ:室外空气的密度,ρ = 1.133 kg/m3;

Lw:渗入空气量,Lw = 418×0.8 = 334 m3/h(房间体积为418 m3,换气次数为0.8次/h);

hw:室外空气的焓,hw = 82.99 kJ/kg干空气; hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。