#4A炉水泵电机轴承烧损事件分析

#4A炉水泵电机轴承烧损事件

一 事故经过

2013年3月25日中班,运行值班员×××根据运行部“#4小修后启动检查”的规定,进行#4炉炉水泵系统的检查。19:30分,检查到#4炉水泵#6滤网前后截门时,用门勾向开方向开门开不动,同时又发现滤网旁路#9门处于关闭状态,便认为出入口门已开,于是在检查卡上打勾.签名完成。

3月26日16:30分,值班人员在注水操作前没有仔细检查阀门状态,便开始注水排空气。

3月27日02:40分,换班后的班组未认真复查设备情况就启动了#4A炉水泵。05:30分停止运行。

16:00时,××值接班后就地检查发现炉水泵#6滤网前后截门未开,立即全开投入。17:05分,启动#4A炉水泵。18时,4A炉水泵马达腔室温度升至48℃,锅炉降压,重投炉水泵注水。22:50分,#4A泵经多次注水均无效,马达腔室温度偏高,经请示锅炉熄火,炉水泵重新注水排气。

3月28日04:30分,启动#4A炉水泵。05:51分,#4A炉水泵跳闸,马达腔室温度48.9℃,过流保护动作。检修检查保护及绝缘正常。10:20分,启动#4A炉水泵,10:40分,#4A炉水泵马达腔室温度升至43℃,且仍上升趋势,就地摸马达下部明显发热,手停该泵运行,失去备用。

二 原因分析