浅谈如何降低门式轻钢结构厂房用钢量
94新疆有色金属第5期
浅谈如何降低门式轻钢结构厂房用钢量
刘欣
(新疆有色冶金设计研究院有限公司乌鲁木齐830000)
摘
要
钢结构因其优越性成为目前工业厂房普遍采用的结构形式,如何节省用钢量成为设计工作中结构设计人员须面对的重要钢结构
设计
用钢量
任务。本文从结构体系、材料选择、跨度等几方面分析了它们对用钢量的影响,并通过工程设计实例分析,提出了设计合理性建议。
关键词
1前言
影响门式刚架的用钢量较为明显的相关条件有:
目前单层厂房在工业建筑中得到广泛运用,因为门式刚架的跨度、柱距、檐口高度和屋面坡度、钢
单层厂房中工艺流程及内外部运输较为容易满足使用材材料性能等。要求,并且地面上能够放置较重设备及原料或产品,2故而在冶金、钢铁等工业类厂房中广泛运用。
工程实例
雷特塑料化工(新疆)有限公司拟位于乌鲁木齐
随着我国经济建设的迅速发展,轻型门式刚架钢市经济技术开发区建设一座生产车间,根据用地规结构以其用钢量省、造价低、施工速度快等优点,划红线图及业主要求,生产车间总长70m,宽度54明显优于其余结构形式而被广泛地应用。因此,在门
m,层数为一层,檐口高度为5.3m,屋面坡度为
式刚架的设计中,为了充分发挥其优越性,结构工程师1∶10。根据上述条件,结构体系采用轻型门式刚架应尽可能地优化结构设计,从而达到“用钢量最经是最合适形式,接下来是合理的选定柱距、相关参济”这个目标。
数,进行优化设计。该厂房结构布置方案见图1。
图1厂房结构布置方案图
表1各柱距下主钢用钢量
柱距(m)主刚架数量(榀)一榀主刚架重量(t)6789
1311109
3.804.154.504.98
主刚架合计重量(t)
49.4045.6545.0044.82
2.1柱距的选定
柱距的选定对整体结构用钢量有十分明显的影
响。经过对本工程用柱距6m、7m、8m、9m的试算,各柱距下主钢用钢量比较见表1。