广场会议中心弱电系统的建议

根据广场改造工程2015年竣工总进度施工计划表,对于弱电工程的设计、要求、施工和设备情况只有第10条弱电工程与2015年8月15日 前完成一项说明。对于弱电的设备选型,技术参数,安装位置,功能设置,综合布线,我管理公司未收到过图纸及说明。为满足广场将来正常开业的条件,我酒店管理公司要求具备的弱电设备系统有以下内容,还有一些关于设备和运行值班的管理权限进行友好协商,请给予回复:

一、 火灾自动报警及联动控制系统。

1、需提供相应安装图纸。

2、需说明中控室机房的位置,火灾自动报警设备的选型、联动控制柜的选型和技术参数、配电柜的选型、设备线路连接路由等技术参数和设备的情况。

3、问题:(在平面图来看)

(1) 消防中心设在D座。值班员由酒店管理,还是由物业管理。

(2) 消防水池、泵房设在B座。日常巡视的管理权限。

二、计算机系统:

1、电话中心系统:

(1)需提供相应安装图纸。

(2)需提供程控交换机设备及附属设备的选型应满足的条件:

光缆进户、规格,程控交换机设备的选型、技术参数,主干和分支线路的材料,布点的位置,及附属设备包括计费系统、语音留言系统、配线架、UPS、等级划分、中继线30db。总机房计算机及UPS打印机、话务台(物理的)等。

(3) A、问题:(在平面图来看)

程控交换机的安装位置在D座电话中心,应能虚拟出300门电话形成一个独立电话系统供酒店使用,应有独立总机号码,独立计费系统,能预留接口与酒管系统相连接。

B、建议:

上述问题如不能解决,A、B座应设计独立程控交换机系统。

2、 宽带网络系统:(互联网络)

建议:

(1) 需有线网络和无线网络对酒店做到全覆盖。