it系统在医疗场所的应用

IT系统在医疗场所的应用方案

刘细凤

安科瑞电气股份有限公司

摘要上海嘉定201801针对医院对电力系统有很高的要求及使用特点,论述了医院医疗场所的划分以及不同场所的不同类型的电力系统;详细介绍了医疗IT系统的特点、(隔离电源)设备、IT系统的应用方案,以及IT系统应用时注意事项。

关键词

1概述

医院建筑是一个救助病人的特殊场所,无论其内部结构,还是医疗设备都必须最大程度地满足医患双方治疗、康复和安全的要求。在其建筑电气当面,最新的国标GB16895.24-2005标准对医院的各个医疗场所按用电的安全等级进行了划分,同时针对不同的医疗场所推荐了不同的电力系统。

按照最新的国标GB16895.24-2005标准,医疗场所划分为0类场所,1类场所和2类场所。其在医疗0类和1类场所中,由于医疗设备断电不会对患者或诊断造成危害,因此可能使用TN-S系统,须配备剩余电流保护设备(RCD),在发生对地漏电故障时,故障回路可及时断开,同时可安装剩余电流监视设备(RCM),监视系统各回路的漏电流数值,在RCD动作之前即能输出报警信号,避免负载回路断电事故。在医疗2类场所中,医疗设备的断电将对患者构成危害,甚至是生命威胁,因此必须使用医用IT系统,即使发生接地故障,系统也不会发生漏电、失电,从而保证2类场所内病人的安全和维持病人生命的诊疗设备的持续运行。

2医疗IT系统功能及特点

医用隔离电源系统(即医用IT系统),又叫中性点不接地的配电系统,系统负载中的导体和无负载电流经过的导电部分经接地保护线接地。在IT系统中,如果出现单相接地故障,对地漏电流只能经过系统泄漏电容对系统相线构成回路,而系统泄漏电容引起的容抗总是远远大于TN系统中的接地电阻,因此IT系统中的短路其不会因接地电流的存在而引起过电流而动作,从而保证系统能带故障运行。

医疗IT系统设置在医疗2类场所的作用:

(1)隔离电源系统即中心点不接地系统,其因降低了接触电压和电网对地的泄漏电流,故有效控制对人体内部的直接漏电,从根本上杜绝产生微电击医疗事故的危险;

(2)防止接地系统内的漏电流窜入某些与病人连接的医疗电气设备的对地回路;

(3)当供电系统内出现第一个对地漏电流故障时,不会导致断路器或熔断器动作,保证供电的可靠性。同时,绝缘监视仪报警,提示故障类型,以便维修人员及时修复;IT系统医疗场所应用方案