快滤池工艺计算书

●滤池间设计

过滤是三级处理的重要环节,是确保出水达到高级标准的必要处理单元。过滤可以除大部分悬浮物和胶体,在降低出水SS的同时,还可以有效的降低出水的COD、BOD、NH3-N和TP。污水三级处理中常用的过滤设施按过滤介质不同可分为成床过滤(也称为深层过滤)和表面过滤。

普通快滤池的布置,根据其规模大小,采用单排或双排布置、是否设中央渠、反冲洗方式、配水系统形式以及所在地区房东要求等,可布置成许多形式。应使阀门集中、管路简单、便于操作管理和安装检修。

已知:设计水量:20000m3/d 日变化系数:1.2

冲洗强度:15L/(m2.s) 冲洗时间:6min

1、滤池工作时间

滤池工作时间24h,冲洗周期24h,滤池实际工作时间:

T 24-0.1 24

24 23.9 h(式中0.1代表反冲洗停留时间;只考虑反冲洗停

用时间,不考虑排放初滤水时间)

2、设计处理水量

Q=2×104 m3/d=0.231 m3/s 日变化系数1.2

Qmax=1.2×Q=24000 m3/d=0.278 m3/s=1000 m3/h

3、滤池面积及尺寸

由《室外给水设计规范》:

快滤池工艺计算书

《污水再生利用工程设计规范》:

Word文档免费下载Word文档免费下载:快滤池工艺计算书 (共8页,当前第1页)