负荷计算公式与文献

上海市某图书馆空调系统设计

工程概况:本工程位于上海市某大学校园内,是一幢五层的中小型图书馆,房间类型包括普通阅览室、电子阅览室、报告厅、目录厅、书库、档案资料室、典藏室以及办公会议室等。本幢楼建筑面积7400平方米,其中空调面积6000平方米,建筑高度24.10米。

第一章 设计原始资料

一、室外计算参数:(地点:上海,北纬31°10',东经121°26',海拔4.5m)

1. 夏季:

负荷计算公式与文献

2.

负荷计算公式与文献

二、室内计算参数:

1. 室内计算温度tn:因档案室、典藏室、书库中的重要资料对温度有较高要求,设计其室

内计算温度为:夏季24℃,冬季16℃。除此三类型房间之外,其他房间室内计算温度为:夏季26℃,冬季18℃;

2. 室内计算相对湿度ф:夏季60%,冬季50%。

三、基础资料:

1. 五楼的自习教室从8:00到20:00工作12小时;

2. 学术报告厅和会议室不定时使用,每次使用可按3小时计; 3. 除五楼和报告厅之外,其他房间从8:00到16:00工作8小时; 4. 土建资料:

1) 外墙:250mm厚的加气混凝土板,内外粉刷各20mm; 2) 屋面:175mm厚混凝土屋面板加珍珠岩保温层; 3) 窗户:单层3mm厚吸热玻璃钢窗,无外遮阳; 双层8mm厚吸热玻璃门,无外遮阳;