消防联动控制系统的自动联动编程文字说明

技术分析精解与实战操作

消防联动控制系统的自动联动编程文字说明

仅供参考

一、 火灾自动报警系统 同层区任意1只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时启动本层区声光讯响器。

二、消防广播系统 1首层以下层同层区任意2只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时切断地下所有层及首层的背景广播接通消防广播。 2首层同层区任意2只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时切断地下所有层、首层及二层的背景广播接通消防广播。 3首层以上层同层区任意2只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时切断本层区及相临层区的背景广播接通消防广播。

三、切断非消防电源、接通应急照明 同层区任意2只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时切断本层区的照明电源、动力电源接通应急照明多数情况下应急照明设备已具备“无照明电源时自动投入”功能此时可不做编程联调。

四、空调通风系统 同层区任意1只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时切断本层区的空调、新风机关闭本层区的电动防火阀。

五、防排烟系统 1正压送风系统送风阀、正压送风机 A同层区任意1只感烟探测器或1只感温探测器或1只手报报警时打开本层区的送风阀、启动正压送风机 B任意1台送风阀打开后启动对应风道的正压送风机。 2排烟系统排烟阀、排烟机、280℃排烟防火阀非火灾时有“关闭”、“打开”两种情形 A同层区任意1只感烟探测器或1只感温探测器或1