浅析电能计量装置错误接线

浅析电能计量装置错误接线

[摘要]电能计量装置的正确安装是电力企业全过程的最终技术环节,其工作质量的好坏直接影响到企业的经济效益。在实际操作中,电能计量装置的错误接线种类各种各样,本文通过对电能计量装置错误接线问题进行分析,为电力企业提供一定的指导。

【关键词】电能计量装置;安装;错误接线

1.引言

在实际操作中,电能计量装置的错误接线情况时有发生,不仅损害了电力企业的经济效益,在很大程度上也造成电力资源的浪费。通过对电能计量装置的常见错误接线形式进行检查与分析,可以对电力作业中的常见问题能够做到早预防、早处理,最大限度的避免电量损失和电费纠纷,对反窃电和电力生产有着重要的指导意义。本文分析了电能计量装置的错误接线,找出电能计量装置中接线存在的问题。

2.电能计量装置及错误接线类型

电能计量装置中最重要的是互感器和附件、电能表、失压计时仪以及二次回路。通过电能计量装置的常见错误接线形式检查与分析,对电力作业中的常见问题能够做到早预防,早处理,电能计量装置发生错误接线可以通过一定的方式反映出来。常见的接线错误有以下几种类型。

2.1计量单相电路有功电能的错误接线

整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型是计量单相电路有功电能的错误接线,在这种错误类型中,存在以下情况:在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片,或者在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V 的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。

2.2计量三相四线电路有功电能的错误接线

计量三相四线电路有功电能的错误接线类型中,主要包括以下3种:(l)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况;(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线;(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。

2.3计量三相三线电路有功电能的错误接线

计量三相三线电路有功电能的错误接线类型有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。

3.电能计量装置要求

电能计量装置的根本目的在于准确的记录用电居民的准确用电量,避免偷电、漏电的现象发生。而在电能计量装置安装的过程中,必须符合以下几方面要求:

(1)安装人员要仔细检查电能表及互感器,确保其误差在装置运行的范围内,以此来保障电能表与互感器的顺利运行。

(2)在互感器以及电能表的运行中,工作人员要对互感器的变比、性能以及组别进行仔细的观察,同时还要保障互感器及电能表倍率的准确性。