某特别不规则高层建筑结构抗震设计

第44卷第10期2014年5月下建筑结构BuildingStructureVol.44No.10

May2014

某特别不规则高层建筑结构抗震设计

袁雪芬,戴雅萍,廉浩良,曹霖

(苏州设计研究院股份有限公司,苏州215021)

[摘要]苏州科技城软件大厦属体型复杂的特别不规则高层建筑结构。首先明确了软件大厦的建筑设计和结构设计特点以及采取的相关措施;其次通过有限元计算分析,详细介绍了斜柱斜框架的计算分析及设计构造、整体结构外倾引起的抗倾覆设计,同时提出了控制主楼与纯地下室间沉降差异的有效措施;最后对整体结构进行了弹性时程分析及静力弹塑性分析。分析结果表明,结构满足规范对复杂高层建筑的要求,能确保结构安全。[关键词]高层建筑;特别不规则;斜柱斜框架;抗倾覆设计;抗震设计TU973.1+4中图分类号:TU318,

文献标识码:A

848X(2014)10-0014-06文章编号:1002-

Structuralseismicdesignonanespeciallyirregulartallbuilding

YuanXuefen,DaiYaping,LianHaoliang,CaoLin

(SuzhouInstituteofArchitecturalDesignCo.,Ltd.,Suzhou215021,China)

Abstract:SoftwarebuildinginSuzhouScienceandTechnologyTownbelongstocomplexshapeandespeciallyirregulartallbuildingstructure.Firstly,thearchitecturalandstructuraldesignfeatures,aswellasthemeasurestakenofthesoftwarebuildingweredetermined.Secondly,basedonfiniteelementanalysis,thecomputationalanalysisoftheslantcolumnandframe,structuraldetailsofdesign,andtheoverturning-resistantdesignoftheoverallstructureweredescriptindetail.Meanwhile,someeffectivemeasuresoncontrollingthesettlementdifferencesbetweenthemainbuildingandpurebasementwerepresented.Finally,boththeinelasticPushoveranalysisandtheelastictimehistoryanalysisoftheseismicresponseoftheoverallstructureweredone.Theresultsshowthatthestructurecanmeetthecode’srequirementsforcomplextallbuildings,andcanensurethestructuresafety.

Keywords:tallbuilding;especiallyirregular;slantcolumnandframe;overturning-resistantdesign;seismicdesign

1工程概况

苏州科技城软件大厦(科研中试楼5#楼)位于苏州高新区东渚科技城核心区域。该大厦主体结构为地下1层,地上10层,集办公、试验、展示、会议等

2层层高5.2m,功能于一体。底层层高5.6m,标准

层层高4.2m,斜屋面最高处约50m,总建筑面积约30000m2。软件大厦建筑总平面鸟瞰如图1所示。软件大厦主体结构采用现浇框架-剪力墙结构

体系,框架及剪力墙的抗震等级均为三级;楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构。该工程于2005年完

2006年完成施工成初步设计并通过抗震专项审查,

2009年竣工,图设计,目前已投入使用。软件大厦

典型立面图详见图2。

根据工程地质勘察报告,本工程所在场地为Ⅲ类建筑场地。本工程基础采用“预应力管桩+柱下承台及筏板”的基础形式,主楼部分桩以⑥2黏土层

桩直径为600mm,有效和⑥3粉土层为桩端持力层,

桩长为23m,单桩竖向承载力特征值为1500kN;裙

桩房及纯地下室部分桩以⑥1黏土为桩端持力层,

直径为500mm,有效桩长为19m,单桩竖向抗压承载力特征值为800kN,单桩竖向抗拔承载力特征值为380kN。纯地下室部分桩为抗压桩兼作抗拔桩

某特别不规则高层建筑结构抗震设计

图1

苏州科技城软件大厦建筑总平面鸟瞰图

其构造按抗拔桩设计。2本工程结构设计及分析2.1设计参数

设计室内地坪±0.000m,相当于1985国家高程基准4.000m,结构的设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,建筑地基基础及建筑桩基设计等级均为乙级。建筑耐火等级地下室为一级,

硕士,研究员级高级工程师,一级注册结构工程作者简介:袁雪芬,

Email:xuefen.yuan@siad-c.com。师,副总工程师,