菲律宾马利万斯电厂工程挡土边坡设计

第39卷第4期2013年2月

文章编号:1009-6825(2013)04-0049-02

SHANXI

山西

ARCHITECTURE

建筑

Vol.39No.4Feb.2013

·49·

菲律宾马利万斯电厂工程挡土边坡设计

张俊勇

黄晋申

(中交第三航务工程勘察设计院有限公司,上海200032)

要:以菲律宾马利万斯电厂挡土边坡为例,介绍了该挡土边坡及相关配套工程的设计、施工和位移监测等内容,结合设计条件

对边坡主体的稳定性、耐久性进行了分析,并对此在设计上进行了针对性的设计优化,取得了良好的效果。

文献标识码:A

采用电厂开山土石分层回填,分层厚度50cm,压实度(重型)要求

不小于95%,在边坡上部两个平台底面设置高强土工格栅两层,

2边坡后部用防渗粘土回填,后部坡面铺设600g/m复合土工膜一

关键词:挡土边坡,稳定性,耐久性,优化设计,位移监测

中图分类号:TU413.62

1工程概况

菲律宾马利万斯2×300MW电厂工程位于菲律宾吕宋岛Bataan省的MARIVELES市。厂址外形为切去顶角的三角形,工

2程的陆上部分面积为60hm,其南部边界沿着南水道口门到马尼拉湾长约1km。由于电厂主体位于马利万斯山下一条长达3km

在边坡后部+85.0m平台设置截水明沟,在明沟一端通过预层,

埋管涵将明沟积水排至厂区进厂道路侧的边沟内。边坡后方山

在临近边坡80m区域表层3m土石方要求分层谷回填开山土石,

回填,分层厚度50cm,压实度(重型)要求不小于93%。

的山谷出海口处,鉴于当地的气候条件,台风多发,降雨量大,山

这样对电厂安全影响很大,结合地形特点,考虑将厂区后洪多发,

方山谷前部改造为电厂灰库,在灰库后方人工构筑一座挡水坝挡

住后方山谷内的洪水,并设法将山谷内水体改道引走。之后由于电厂主体山体开挖土石方量较大,而灰库后方山谷为既便捷又经济的弃土场所,因此将原址拟建的挡水坝修改为一座挡土边坡。

4边坡稳定性计算

挡土边坡在施工期采用三轴快剪指标,在使用期采用固结快

剪指标进行整体稳定性分析(见表1)。根据前述地质报告中提考虑边坡结构重要性,将推荐指标偏安全适供的土体力学指标,

土体最终计算指标值见表2。当折减,

表1

土层名称②残积粘性土③强风化层

2工程地质

勘察深度范围内揭露的土层为火山作用形成的集块岩及其

风化层。根据各岩土层的风化程度、埋藏深度、分布发育规律及其工程地质特征,划分为3个土层,各地基土层的特征分述如下:

②残积粘性土。红褐色,湿~饱和,可塑~硬塑。涂层不匀,切面粗糙,矿物质基本已风化呈粘性土,局部为粉土,混少量碎石或卵石,砾径约2cm~10cm,混少量砾砂,局部含安山岩孤石,表层含较多植物根茎。该层在表层分布较广泛,厚度不均,在两侧边坡厚度较大,东侧边坡厚度相对较小,该层厚度一般2.0m~11.0m,局部16m~26m。实测标贯击数一般为14击~44击,局部含孤石位置实测标贯击数大于50击。

③强风化层。杂色,湿~饱和,硬。原岩结构模糊,局部结构依然可辨,以凝灰岩为主,基本已风化呈砂土状或碎块状,局部为粘性土,碎块状,手易捏碎,局部含强度较高的安山岩孤石,底部逐渐向集块岩过渡,强度变高。该层在该区域仅在部分孔有揭顶板标高约为+73.3m~+36.6m,厚度一般为0.7m~露,

4.3m;场地南侧较厚,厚度为12m~13.5m。④集块岩。杂色,湿,硬。主要由安山岩和凝灰岩胶结而成,原岩结构清晰,结构可辨,安山岩强度高,凝灰岩强度较低,岩芯稍破碎,已风化呈碎石状,手捏易碎。该层在该区域内分布广泛,顶板标高为+72.6m~+42.76m,厚度未揭穿。

边坡稳定性分析土层参数推荐值

重度

kN/m318.0

渗透系数cm/s3.26E-7

固结快剪标准值

Ck/kPaK/(°)23.027.0

20.025.0

表2

土体位置

边坡稳定性分析土体指标取值

C/kPa101010

力学指标

/(°)γ/kN·m-320182010

1820

边坡下原地基②层,③层分层压实边坡坡体

边坡后方填土(按最不利饱和状态)

圆弧稳定性分析采用费伦纽斯条分法,边坡整体抗滑稳定安全系数按下式计算:

K=

CL

i

i

+

(Qb[

∑(Qb

ii

ii

+Wi)-Ui]cosαitanφi+W)sinαi

K为抗力分项系数;Ci,其中,φi分别为第i土条面上的粘聚力和内摩擦角;Li为第i土条滑动面上的圆弧长度;Qi为第i土条上的荷载值;bi为第i土条的计算宽度;Wi为第i土条的重量;αi为第i土条弧线中点切线与水平线的夹角;Ui为第i土条弧线中点的土壤孔隙水压力。选取堤身高度最大的最不利断面,考虑结

不考虑土工格栅等对边坡稳定性的提高作用,构重要性系数1.1,

圆弧滑动整体稳定性均满足规范要求,计算结果见表3。

表3

计算断面K0+060~

K0+120

3挡土边坡主体设计

挡土边坡的基本设计参数:建筑物安全等级为二级,设计使

地震设防烈度为8度。用年限为50年,

拟建边坡位置灰库底面标高约+56.4m,设计挡土边坡坡顶

标高+87.0m,边坡坡面共设三级台阶,标高分别为+79.0m,+71.0m,+65.0m,坡面从上至下面层结构分别为浆砌块石30cm,250g/m反滤土工布一层,级配碎石垫层20cm,边坡主体

2

边坡圆弧滑动整体稳定计算表

规范要求

1.21.0

计算最小抗力分项系数

1.415

1.211

计算工况持久状况(使用期)

地震工况

最不利断面在持久状况和地震状况下整体圆弧稳定计算图示见图1,图2。

12-08收稿日期:2012-作者简介:张俊勇(1983-),男,工程师;

黄晋申(1974-),男,教授级高级工程师