改善风电场动态特性的静止同步补偿器

改善风电场动态特性的静止同步补偿器

第30卷第2期2011年2期

CoalTechnology

炭技术

Vol.30,No.02February,2011

改善风电场动态特性的静止同步补偿器

黄东1,刘

帅2,梁京章3

(1.广西工业职业技术学院,南宁530001;2.华中科技大学,武汉430000;3.广西大学,南宁530004)摘要:研究了使用静止同步补偿器(STATCOM)来改善配备I型风力发电机(WTGs)的风电场的动态特性,即定转速风机驱动鼠笼异步电机。编制了一个针对STATOM的dq坐标系下解耦的线性PI控制算法。在PSCAD中做了仿真研究来检验风电场在使用和不使用STATOM两种情况下的表现。结果表明:STATCOM大大减小了由于风速变化

增强了风力机的故障穿越能力。引起的电压波动,

关键词:静止同步补偿器;风力发电机;PI控制中图分类号:TM7文献标识码:A文章编号:1008-8725(2011)02-0052-03

StaticSynchronousCompensatorImprovingDynamic

PerformanceofWindPlant

HUANGDong1,LIUShuai2,LIANGJing-zhang3

(1.GguangxiVocationalandTechnicalInstituteofIndustry,Nanning530001,China;2.HuazhongUniversityofScienceandTechnology,Wuhang430000,China;3.GuangxiUniversity,Nanning530004,China)

Abstract:Thispaperinvestigatestheuseofastaticsynchronouscompensator(STATCOM)toimprovethedynamicperformanceofawindplantequippedwithType-Iwindturbinegenerators(WTGs),i.e.,thefixed-speedwindturbinesdrivingsquirrel-cageinductiongenerators.AdqdecoupledlinearPIcontrolschemeisdevelopedtocontroltheSTATCOM.SimulationstudiesarecarriedoutinPSCADtoexaminetheperformanceofthewindplantwithandwithouttheSTATCOM.ResultsshowthattheSTATCOMsignificantlyreducesthevoltagefluctuationscausedbywindspeedvariationsandenhancesthefaultride-throughcapabilityoftheWTGs.Keywords:staticsynchronouscompensator;windturbinegenerator;PIcontrol

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

表2母线A相接地故障母线两侧电流参考文献:

时间/s0.07600.07610.07620.07630.07640.07650.07660.07670.07680.07690.07700.07710.07720.07730.07740.07750.07760.07770.07780.07790.0880

电流/A

电源侧支路4340.34541.44738.44930.85118.75301.75479.65652.45819.85981.66137.762886432.26570.26701.96827.16945.87057.77162.97261.17352.2

1负荷侧9.323110.44811.56312.66513.75514.83115.89216.93817.96718.97919.97220.94621.89922.83123.74224.62925.49326.33227.14627.93328.694

[2][3][4][5][6]

[1]朱革兰,李海锋,王钢.电流闭锁式母线快速保护系统分析与实时仿真[J].电力系统保护与控制,2009,37(9):57-59.

陈德树,尹项根,张哲.再谈采样值差动保护的一些问题[J].电力自动化设备,2000,20(4):1-4.

程立军,杨奇逊.基于采样值算法的数字母线保护的研究[J].继电器,2000,28(6):4-6.

张方军,张方中.采样值电流差动保护一种新动作判据的研究分析[J].2006,34(18):12-14.

杨经超,尹项根,陈德树,等,采样值差动保护动作特性的研究[J].中国电机工程学报,2003,23(9):71-77.

贾兰宁,武剑灵,张毅,等.母线充电或通过母线给线路充电过程中投入母差保护的必要性探讨[J].内蒙古电力技术,2008,26(5):57-58.

[7][8][9]

刘艳芬,焦彦军,张嘉星.中低压系统母线保护的应用分析[J].包钢科技,2009,35(1):47-49.

胡婷,游大海,金明亮.一种电流突变量选相元件三相短路判据的探讨[J].电力自动化设备,2006,26(10):107-109.

范影乐,杨胜天,李铁.MATLAB仿真与应用详解[M].北京:人民邮电出版社,2001.

(责任编辑

王凤英)

保护原理不以差流作为动作条件,而是基于电流突变量来判别故障性质,具有原理简单、快速可靠和易于实现等特点。

收稿日期:2010-06-13;修订日期:2010-12-04

作者简介:黄东(1965-),女,广西岑溪人,副教授,工作于广西工业职业技术学院电子与电气工程系,研究方向:电工及电气自动化。