建筑节能设计标准与节能量估算

到底什么叫节能50%、30%? 本文介绍中国建筑节能设计标准体系,并解释节能百分比的实际含义。

建筑节能设计标准与节能量估算

建筑节能设计标准与节能量估算

1

张声远

1

齐晔

1

江亿

2

(1.清华大学公共管理学院,清华大学气候政策研究

100084;2.清华大学建筑节能研究中心,100084)中心,北京,北京,

【摘要】介绍我国建筑节能标准的建立和主要内容,分析了标准对围护结构、生活方式和设备系统的规定。根据这三方面的标准规定与实际情况的比对,文章解读了标准中节能百分比的概念及其适用条件,并分析如何正确理解建筑节能百分比与实际在使用建筑节能设计标准估算节能量时,需要明确100%基准值的内容,明确节能百分比的成立条节能量的关系。文章提出,

往往导致对新建或改造建筑的实际节能贡献的估计出现偏差。件。如果错误使用节能百分比,

【关键词】建筑节能设计标准;节能百分比;建筑节能量【中图分类号】TU201,TK01+8

【文献标识码】A

引言

“十一五”建筑节能规划提出了五年节约1.01

[1]

亿tce的节能目标。各地开展与落实建筑节能工

长江流域地区的住宅空调采暖平均电耗(7~10kWh/(m2·a)左右)[4]。

再如,广东省“2010年全省新建建筑节能标准

2

新增节能建筑约1.09亿m;全执行率达到了96%,

[5]

年实现建筑节能约54.15万tce”,相当于当地每

作的重要一环,是依据建筑节能标准进行新建建筑的施工与既有建筑的改造,通过估算形成的节能量,来衡量建筑节能工作的成效。估算节能量经常使用的方法是,直接引用标准中节能百分比来进行简单计算。使用这种方法,需要明确前提条件、比较基础和实际运行状况,否则常常会出现估算的误差和对结果的误解。

例如,大连市政府对2009年建筑节能工作的回顾

[2]

平方米新建建筑每年的节能量为5kgce,而当地每

[6]

二者相平方米居住建筑每年的总能耗约10kgce,

比,也相当于新建节能建筑实现节能50%,与该地(《夏热冬暖地区居住建筑节能区“50%节能标准”

(JGJ75-2003))的相关规定不谋而合。设计标准》

然而,按照标准规定,所谓“50%”节能仅仅针对的是空调和采暖,而不包括照明、家电、炊事、生活热水等方面,以建筑总能耗作为100%基准值,大大高估了节能量。

总的来看,上述例子均是通过调研或模拟取定当地建筑的平均能耗水平,再乘以相关建筑节能设计标准中设定的建筑节能百分比目标,从而获得新建建筑的节能量。显然,这种方法存在两个问题:

(1)不清楚建筑节能设计标准中“节能50%”目标中的“50%”指的是什么,在什么条件下成立。而是简单认为,只要建筑物符合了建筑节能设计标准的相关规定,就可以按照节能50%来进行节能量估算。

(2)不清楚建筑节能设计标准中节能百分比目标对应的“100%”是什么。从上面几个例子来看:大连案例中将“100%”对应当地居住建筑的冬季采暖能耗;重庆案例将之对应基于实际情况估算的空

7

“截至2009年底累计建成的4200万中提到,

m2节能建筑,。这相当于年节能量为近48万tce”当地每平方米新建建筑每年的节能量近12kgce,为当地普通建筑冬季采暖用能量的50%左右。

又如,对重庆市“十一五”建筑节能贡献率的分析

[3]

中,董孟能等以住宅能耗统计数据的60%作为

2

为19.9kWh/(m·a)。当地空调与采暖的总电耗,

在此基础上,认为符合“50%节能标准”的建筑即可

2

实现节电约10kWh/(m·a)。这种计算方法,相当

于将2005年当地所有建筑的平均空调采暖电耗视为100%,并认为符合50%标准的建筑即可实现空50%节能量对调采暖节能50%。而根据标准规定,

应的100%是1980年代建筑的空调采暖能耗水平,并非2005年平均水平。在此基础上按实际用能量节能50%计算出来的节能量,甚至超过了该市所在