高低压供配电设备维护保养标准

高低压

本文由wgfa贡献
doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
高低压供配电设备维护保养标准
一、目的 检查并及时处理供配电设备隐患,满足设备在良好的条件下运行,确保设备性能,保 证安全运行。 二、适用范围 适用于高压配电设备、低压配电设备、变压器及附属设备的维修保养工作。 三、内容 由乙方(XXXX 物业管理有限公司)的高低压运行技工根据下面检查保养表对供配电 设备进行保养,设备管理员根据相应的《维护保养检查表》对保养情况进行检查跟进。
低压配电柜的检查保养表
序号 01 02
检查保养项目 配电屏 电器仪表 继电器、交流接触器 清洁
保养内容
周期 月 月 月
外表清洁,显示正常、固定可靠 外表清洁,触点完好,无过热现象, 无噪音 压接良好、标号清晰,绝缘无变色老化 外表清洁,标志清晰,牢固可靠,转动灵活 电容接触器良好,电容补偿三相平衡,
03 断路器、闸刀开关 04 05 控制回路 指示灯、按钮转换开关
月 月
06
电容无功补偿
电容器无发热膨胀,也不冰冷,接头不发热 变色

07 08
母线排 配电屏对地
压接良好,色标清晰,绝缘良好 接地良好,牢固可靠
年 年
高压配电柜的检查保养表
序号 01 02 03 04 05 检查保养项目 操作机构 继电保护 高压真空组合开关 母线排 配电屏对地 保养内容 灵活 灵敏、速动、可靠 操作机构灵活、触头正常、分合正常 压接良好,色标清晰,绝缘良好 接地良好,牢固可靠 周期 半年 半年 半年 年 年
高压器的检查保养表
序号 01 02 03 04 05 项目 外观 零地接线端子 母线排 绝缘子 干燥剂 内容 扫尘、色标清晰,整体完好无损 压接良好,牢固可靠 压接良好,牢固可靠 抹尘,整体完好无损 硅胶干燥剂色浅、半透明 周期 年 年 年 年 年
电房附属设施的检查保养表
序号 01 检查保养项目 门窗及防小动物设 施 02 03 04 通风照明设施 绝缘工具 灭火器 保养内容 门窗开启灵活,无﹥10mm 缝隙,通风网 无﹥10mm 小孔、无严重锈蚀 无故障、保证通风照明 正常有效 正常有效 月 月 月 周期 月
设备清单 供电方式:10KV 二路供电, 一台为 ATD 干式电力变压器(型号 SG10-1250/10),额定容 量为 1250KVA。一台为 BTD 干式变压器


(型号 SG1000/10) , 额定容量为 1000KVA。
1、1 段高压进线馈电柜,2 段高压进线馈电柜。 2、1 段变压器,2 段变压器。 3、1 段变压器低压进线柜,2 段变压器低压进线柜。 4、联络柜。 5、1 段自动功率因素补偿柜,2 段自动功率因素补偿柜。 6、1 段低

Word文档免费下载Word文档免费下载:高低压供配电设备维护保养标准 (共2页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 设备维护保养规程
  • 低压配电柜保养
  • 设备保养计划
  • 高低压配电系统
  • 设备保养指导书
  • 低压电气设备
  • 规程汇编
  • 设备保养记录表

高低压供配电设备维护保养标准相关文档

最新文档