A.1.1 作业人员配备:

工作负责人1名,杆上作业人员1名,地面作业人员1名。

A.1.2 主要工器具配备

序号 名称 型号规格 单位 数量 备注

1 大工具袋 只 1装鸟窝用

2 绝缘传递绳 Ф9.3(3吩)根 1 长度根据塔高

3

绝缘操作杆或

其他绝缘工具

110kV 付 1

4 绝缘安全带 副 1

5 单滑车 0.5吨只 1传递用

6 防潮垫 2m×2.5m 块 2地面防潮

7 兆欧表 2500V 只 l

8 工具袋 只 1盛装绝缘工具用

9 登高工具 Φ300mm 副 2 石砼时:脚扣或登高板

绝缘工器具机械及电气强度均应满足安规要求,周期预防性、检查性试验合格,

工器具的配备应根据线路现场情况进行调整,如需第二人配合进行杆塔上工作时, 需增加相应工器具和人员。

A.1.3 工作前准备

作业前,工作负责人应作好本次作业的准备工作,其主要内容包括:

a)现场踏勘

作业前,工作票签发人查看本次工作范围的图纸资料,向缺陷上报人员了解现场及缺陷 情况(必要时组织工区生技、安监人员、工作负责人等进行现场勘察),要了解杆塔周 围环境,、地形状况,明确缺陷部位和鸟巢下挂程度等,分析存在的危险点并制定预控 措施,确定作业方案;

b) 相关资料

了解塔型、呼高等相关资料,确定使用带电作业工具的种类、型号;

c) 工作票及任务单

工作票签发人根据工作的复杂程度和现场缺陷情况,合理选择工作负责人和工作班人员, 填写并签发电力线路带电作业工作票,签发前应经工作负责人审核;工作票和工作任务 单一同下发给工作负责人;

d) 材料准备及要求

根据工作任务单准备工具、材料等,零星小工具及材料等自行准备;

e) 危险点分析预控