排烟计算


工程概况
工程名称:卖场排烟
所处城市:上海
地上层数:3
地下层数:0
总层数:3
建筑面积:19800.0(m^2)
机械防烟系统数量:0
机械排烟系统数量:4
自然排烟系统数量:0
简述:


系统名称:PY1-1
服务区域:一层卖场左侧防火分区
烟缕计算
输入参数:
1.建筑物类型:设有喷淋的超市,仓库
2.烟缕类型:轴对称型
3.火灾热释放量(kW):4000
4.燃料面到烟层底部的高度(m):3.0
5.排烟空间的建筑高度(m):4.7
计算结果:
1.火焰的极限高度(m):4.0
2.烟缕的质量流量(kg/s):11.23
3.烟气层的温度差(℃):244.34
排烟计算
输入参数:
1.排烟方式:机械排烟
2.特殊场所:不属于特殊场所
3.风机位置:卖场内
计算结果:
机械排烟量(m^3/h):61811

系统名称:PY1-2
服务区域:一层卖场右侧防火分区
烟缕计算
输入参数:
服务区域:二层卖场左侧防火分区
烟缕计算
输入参数:
服务区域:二层卖场右侧防火分区
烟缕计算
输入参数:
1.建筑物类型:设有喷淋的超市,仓库
2.烟缕类型:轴对称型
3.火灾热释放量(kW):4000
4.燃料面到烟层底部的高度(m):3.0
5.排烟空间的建筑高度(m):4.7
计算结果:
1.火


焰的极限高度(m):4.0
2.烟缕的质量流量(kg/s):11.23
3.烟气层的温度差(℃):244.34
排烟计算
输入参数:
1.排烟方式:机械排烟
2.特殊场所:不属于特殊场所
3.风机位置:仓库内
计算结果:
机械排烟量(m^3/h):61811

除卖