盖板涵施工方案

盖板涵施工方案

本文由孤狼啸月666贡献
doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
K37+192.991 段盖板涵施工组织设计
一、概述
我标段 K37+192.991 处盖板涵属混凝土过水涵洞, 涵洞跨径 4.0m, 涵洞与路基右线走向交角为 135 。拱顶填土高度 2.28m。主要材料如 下:
部位 钢筋 混凝土盖板 混凝土 材料 砌石、砼 C30 C25 C20 C20 C20 混凝土 砂浆 混凝土 片石 M7.5 混凝土 混凝土 混凝土 C20 片石 混凝土 C20 片石 片石 Mu30 帽石、缘 台身 石 台帽 及基础 片石 片石 翼墙 基础 铺砌 浆砌 涵底
o
二、施工组织机构和劳力安排 ㈠组织机构 1、施工负责人:尹足 2、技术负责人;肖启文 3、现场技术主管:李武 4、试验负责人:李旭 5、测量负责人:黄顺祥 6、质检负责人:谢晔 ㈡劳力安排 本涵洞由我合同段涵洞及防排水工程队负责施工,队长 排劳力 人,其中机械司机 人,爆破人员 人,普通工人 普通工主要进行清基、拱涵的砼浇筑和砌筑。 三、 主要机械设备和测试仪器 1、 主要施工机械设备
1
,安 人,
机械名称 自卸汽车 自卸汽车 推土机 挖掘机 空压机 风枪 发电机 破碎机 压路机
型号 141 6100 120 1.0 m3 3m3 YH18
功率
数量 4 3 2 3 6 10
备注 解放 5T 东风 5T 上海 日立
48KW 90m3/h 16BT
1 2 2
洛阳 义乌 上海
2、 主要仪器、设备
名称 全站仪 水平仪 经纬仪 环刀 灌注筒 案秤 架盘天平 扭力天平 取土器 V200 φ100 φ200 φ150 2000 克 500 克 100 克 V50ml 型号 GTS225 宾得 AP-128 数量 1台 1台 1台 4套 2套 4套 2台 1台 1台 1台 2个 备注
四、计划工期 2006 年 8 月 1 日开始至 2007 年 1 月 31 日结束。施工结束 3 天内
2
整理编写出中间验交资料,报监理审查批复。 五、施工方法和施工工艺 ㈠施工方法 1、 施工程序:
钢筋砼拱涵施工顺序为:测量放样→基础开挖→基底验收、处理→基 础施工→台身施工→盖板施工→沉降缝、防水层施工→附属工程施工。
2、施工准备
开工前,根据设计图纸,结合现场实际地形、地质情况,对涵洞的位 置、方向、基底尺寸、高程等进行复核、定位。当涵底设计高、涵位、角 度等与实际不符时,经报请设计单位、监理同意后,根据实际作适当调整。


在既有排水沟、渠中修建的涵洞,先挖好排水沟,或在涵洞上游不影响施 工的地方挖好集水坑,用污水泵排水,同时根据涵洞基坑四周地形,做好 地面防排水工作。 3、施工工艺 基础开挖采用人工配合机械开挖,石方用小炮松动开挖,人工清基。 开挖至距设计标高 20cm 时预留保护层,铺底前突击开挖至设计