S7-200_PLC通信

介绍S7-200的各种通讯方式

S7-200 PLC的通信功能

10.1 PPI通讯

10.1.1 概述

PPI协议是S7-200 PLC中最基本的一种通信方式,通过S7-200 CPU自身的端口(port0或Port 1)即可完成,是S7-200 CPU默认的通信协议。

PPI是一种主-从协议,协议定义了主站和从站,网络中主站向网络中的从站发出请求,从站只能对主站发出的请求做出响应,自己不能发出请求。主站也可以对网络中其他主站的请求做出响应。

S7-200的通信口为RS-485接口,PC/PPI多主站电缆用于计算机与S7-200之间的通信,有RS-232C/PPI和USB/PPI两种电缆。 PPI网络连接示意图如图10-1所示,要求如下: (1)每个网段至多32个网络节点;

(2)每个网段最长50米(不用中继器),可通过中继器扩展网络,最多9 个中继器;

(3)网络可包含127节点; (4)网络可包含32个主站; (5)网络总长9600米。

PROFIBUS连接器和电缆将CP通信卡和S7-200通信口连接。

不同主/从站之间也可以通过PROFIBUS连接器和电缆进行连接通信。 PPI是主/从协议,默认情况下网络中的S7-200 CPU均为从站,其他CPU、SIMATIC编程器或文本显示器(例TD400C等)为主站。 PPI网络包括单主站PPI网络和多主站PPI网络。

10.1.2 使用网络读写指令实现PPI通信

如果在用户程序中使能了PPI主站模式,一些S7-200 CPU在RUN模式下可以做主站,它们可以用网络读(NETR,Net Read)和网络写(NETW,Net Write)指令读写其他CPU中的数据。