某线地铁工程通风空调初步设计技术要求(初稿)4

10.1 系统接口

10.1.1 与动力配电的接口

1)负荷分类 (1)一类负荷设备

通风空调系统一类负荷设备为与火灾和事故通风有关的设备,主要包括:隧道通风系统的隧道风机(包括区间隧道风机和车站隧道排风机)、推力风机、射流风机、风阀及用于隧道内机房通风的风机、长区间隧道中间风井的电动风阀、车站大系统的排烟风机及其风阀;车站小系统的排烟风机、消防加压风机及其相应的电动风阀,防火阀、防烟防火阀、排烟阀及火灾时需要打开和关闭的电动风阀等。

(2)二类负荷设备

通风空调系统的二类负荷为除一类负荷外的其它风机、柜式空调器、与风机及空调机组非联动的电动风阀、与火灾和事故通风无关的电动风阀等。

(3)三类负荷设备

三类负荷为除一、二类负荷外的其它通风空调系统设备,包括:冷水机组、水泵、冷却塔、水处理设备、风机盘管、电动蝶阀、电动二通阀、与风机盘管配套的温控器等。

2)设备启动方式:配置了变频控制器的设备采用变频启动。其它设备当电机的功率N≥75kW采用软启动方式;当N<75kW时采用直接启动方式。

3)接口界面在通风空调设备的接线端子处。 10.1.2 与监控的接口

1)中央控制(控制中心-OCC)

(1)对全线隧道通风系统的隧道风机(包括区间隧道风机和车站隧道排风机)、射流风机、长区间隧道中间风机房的隧道风机、电动风阀进行监控。

(2)对设置在隧道内的温、湿度监测点进行监视。

(3)对各站通风空调大系统的空调器、空调新风机、回/排风机、排烟风机、电动风阀进行监视。

2)车站控制(车站控制室)

(1)对本站所管辖范围内的隧道通风系统的隧道风机(包括区间隧道风机和车

10-1