《继电保护及二次回路》学习

第一章

第一节 继电保护工作基本知识 电流互感器

电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过

交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额

定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A

电流,转换到二次侧电流就是5A。

电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引

入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,

电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流IX的存

在,所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0,则IY=I。

《继电保护及二次回路》学习

在一般的电流回路中都是选择在该电

流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。

图1.1

电流互感器实验

1、极性实验

功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必

2、变比实验

须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线

盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次

电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本

体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按

照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。

CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准

CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对

于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁

通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理

在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个

变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短

接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,

15A时CT的二次电流。