气体钻井井控技术

学习资料

4.2.6.3防喷单根准备按规定执行

4.2.7主要目的层点火设施要求

4.2.7.1排砂管线应接至燃烧池,燃烧池满足要求

4.2.7.2排砂管线出口应安装点火装置,备用其它点火手段,增设风向标,专人观察

4.2.8钻井液储备

4.2.8.1目的层气体钻井应储备一倍井筒容积以上、密度高于设计地层压力当量钻井液密度0.2g/cm3~0.4g/cm3的加重钻井液及足够的加重材料和处理剂

4.2.8.2非目的层气体钻井应准备一倍井筒容积以上的近平衡钻井液

5井控装备安装、试压

5.1安装

5.1.1井控装置安装符合SY/T5964要求

5.1.2目的层气体钻井岩屑取样器距井口不少于30米

5.1.3气体监测系统配备齐全,运转正常

5.1.4至少有一条放喷管线或放喷管线上的分支接至污水池或回收罐,满足钻井液回收要求

5.1.5主要目的层气体钻井接一条测试管线至燃烧池备用

5.2试压

5.2.1井控装置按照要求试压合格

5.2.2主要目的层旋转控制头试压,在不超过套管抗内压强度80%和井口其他设备额定工作压力的前提下,用清水进行动压试压,试压值不低于额定工作压力70%,稳压时间≥10min,压降≤0.7MPa

5.3维护

5.3.1气体钻进期间放喷管线内控闸阀处于常闭状态

5.3.2井控装置日常维护与保养符合SY/T5964要求

5.3.3每次起钻完,用气体喷射接头对闸板防喷器腔室进行清砂处理并活动闸板防喷器闸板

5.3.4气体钻井结束后需继续钻进的应对井口装置重新试压

6井控操作

6.1空气钻进钻遇油气显示时,应停止钻进,循环观察,全烃持续低于3%,控制钻时钻进;全烃持续超过3%,应切断空气气源,打开防喷管线内控闸阀,开液动节流阀,经节流管汇主通道放喷点火,关闭半封闸板

6.2目的层气体钻进钻遇强烈油气显示或有毒有害气体时,应停止钻进,停止供气,上提钻具接头出转盘面,关闭半封闸板防喷器,关节流阀及节流阀前端的平板阀,打开防喷管线内控闸阀

气体钻井井控技术相关文档

最新文档

返回顶部