软弱地基塔吊基础加固专项方案

塔吊基础加固及电梯井局部降水专项方案

一、工程概况

本工程位于定陶县府前路与府西路之间,工程总建筑面积15000平方米,地下一层,地上十二层。建筑高度49.7米。本工程主体结构为框架-剪力墙结构,基础采用承台桩基和桩筏基础。

由于本工程塔基南边坡以及电梯井局部降水较深,考虑工程所处地区的土质情况的特殊性,施工时降水不到位极易出现流沙层,无法进行基础施工。公司组织专家研究,暂定以下施工方案。

二、施工方案

1、塔吊基础加固:

塔基加固考虑分两步,第一步:塔吊基础底以下50cm处,设置锚杆。锚杆位置与水平面成30°斜向下打入土层7m~8m处,锚杆东、西方向间距50cm。第二道锚杆设置在塔基底1.5m处(即现基底地平),位置及长度同第一道锚杆。

第二步:高压注浆加固:在塔基底20cm开始插入3m长直径32钢管,间距40cm梅花形布置。钢管上30cm一道钻孔,每道钻孔3个孔洞,钻好孔洞后用2cm橡胶皮套好,插入土层后,用50cm干硬砂浆将出口堵好,开始用高压注浆机进行注浆。注浆达到要求的压力0.3Mpa后停止注浆,将钢管留在土层内,钢管露出坡面部分用钢筋连接成暗梁,喷混凝土支护连接成一体。

具体布置见下图

1

Word文档免费下载Word文档免费下载:软弱地基塔吊基础加固专项方案 (共5页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 微型钢管桩
  • 钢管桩施工方案
  • 塔吊基础施工方案
  • 压密注浆施工方案
  • 高压旋喷桩
  • 旋喷桩加固
  • QTZ63塔吊方案
  • 塔吊安装方案

软弱地基塔吊基础加固专项方案相关文档

最新文档

返回顶部