塔吊基础配筋计算6018 17T 2

1

QTZ6015塔机基础配筋计算书

塔机型号为:QTZ6015

基础尺寸为:6000×6000×1500(既b=6m ,h=1.5m )

持力层地基承载力:a f

塔吊基础配筋计算6018  17T    2

= 170KPa

1、抗倾翻稳定性计算

根据JGJ196-2010《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》塔机基础规定,固定基础的抗倾翻稳定性按以下公式计算:

4*b G F H F M e K K VK K ≤++=

M K —相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值(KN ·m ) 依据塔机说明书MK =3146(KN.m)

F vk —相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值(KN) 依据塔机说明书F vk =78.4(KN)

H —基础的高度(m ) H=1.5m

F K —塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值

依据塔机说明书F K =850(KN)

G K —基础及其上土的自重标准值(KN)

G K =6m ×6m ×1.5m ×25t KN /m 3=1350(KN )

b —矩形基础底面的短边长度(m ) b=6(m )

e =3146+44×1.5/850+1350=1.48≤1.5

混凝土基础的抗倾翻稳定性满足。

2、地基承载力计算

依据JGJ187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》