一次变压器绕组介损测试异常值的理论分析

一次变压器绕组介损测试异常值的理论分析

【摘要】变压器是电力系统中非常重要的设备,介质损耗试验也是变压器一项主要试验项目。本文针对一次变压器介质损耗试验时出现负值的情况进行了分析,并在现场进行了处理,再进行测试结果正常。对试验人员的水平提升起到一定作用。

【关键词】变压器绕组;介质损耗;理论分析

0 前言

变压器是电力系统非常重要的设备,而介质损耗试验也是变压器一项非常重要的试验项目,通过测量介损可以发现一系列绝缘缺陷,如绝缘整体受潮、油劣化或浸渍物脏污,绝缘气隙放电等。

1 经过

试验人员对SZ9-40000/110主变进行高压对低压及地的介质损耗试验,接线完毕经检查无误后进行测试,发现介损值为负值,当时天气良好,怀疑套管脏污和空间电磁干扰所致,关机后对套管进行了擦拭,由于目前使用的仪器能够比较好的消除电磁干扰,所以无需对电磁干扰再进行处理。再进行测试后,发现结果依然为负值。经分析可能是接地不良引起,经过处理后再次进行测量,发现结果恢复正常值0.32%,与上次试验值相差无几。

2 理论分析

正常情况下电桥反接法原理图如1所示,图中AC为被试品RX、CX串联组成的等值电路,Cn为标准电容、R3为可调电阻,BD为无感电阻R4和可变电容C4并联组成的支路。如果电桥不平衡那么检流计G中有电流流过,即IG 不为零,这样调节R3和C4使之平衡,即流过检流计G的电流为零,于是可列出如下方程:

ZAC×ZBD=ZBC×ZAD (1)

ZAC=RX+■ (2)

ZBC=■ (3)

ZAD=R3 (4)

ZBD= ■ (5)

tanδ=■