火灾报警器操作规程

火灾自动报警操作规程 一、 基本操作: 1. 开机、关机与自检: 用户使用本系统时应按以下顺序进行开机操作: ①.打开联动电源的主、备电开关。 ②.打开火灾自动报警控制器的主、备电开关。 完成以上操作后,系统上电进入自动检查状态: ①.控制器提示系统处于自检状态。 ②.显示网络及打印机信息。 ③.自动检测键盘、指示灯、液晶屏幕及声音。 自检完毕后,开机过程结束,系统进入正常监控状态。 关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 2. 警报器的消音及启动: 在发生火警时,控制器所连接的警报器将发出报警声,提示人员有火警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以按“警报器消音/启动”键,来禁止警报器和讯响器发出声音报警,警报器消音的同时控制器的警报器消音指示灯点亮,有新的火警发生时,警报器将再次发出声音报警,同时控制器的警报器消音指示灯熄灭。也可以通过按下“警报器消音/启动”键来手动启动控制器所连接的警报器,控制器将提示“按确认键启动所有警报输出”,在按确认键后,警报器和讯响器将启动。 3. 火警及故障的处理: ① .故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 ? 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系 统已关闭,控制器会提示1小时的故障声;在使用过备电供电后,需要尽快 恢复主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 ? 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 ? 若现场设备故障,应及时维修,因特殊原因不能及时排除的故障,应利 用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后利用取
消屏蔽功能将设备恢复。 ②.火警的一般处理方法 当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 若确认为火灾发生,应立刻通知消防部门,并组织人员疏散。 若为


误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系安装公司解决。 4. 设备的屏蔽与取消屏蔽: 当外部设备(探测器、模块)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消

你可能喜欢

  • 消防系统操作规程
  • 消防自动报警系统
  • 插入式振动器操作规程
  • 换热器操作规程
  • 布袋除尘器操作规程
  • 臭氧发生器操作规程
  • 示波器操作规程
  • 过滤器操作规程

火灾报警器操作规程相关文档

最新文档

返回顶部