《110~750kV架空输电线路设计规范》与《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》主要区别

最新的高压输电线路设计规范说明,供设计施工人员参考。

《110~750kV架空输电线路设计规范》与《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》主要区别

1. 对重要送电线路,杆塔结构重要性系数取1.1。该系数将使构件应力、基础作用力增大10%~20%。

2. 气象条件重现期:

500kV输电线路由30年提高到50年;

110kV~330kV输电线路由15年提高到30年;

设计重现期的提高将使风荷载加大10%左右。

3.确定基本风速时,应按当地气象台、站10min时距平均的年最大风速为样本,并宜采用极值Ⅰ型分布作为概率模型。统计风速应取以下高度: 110~750kV输电线路 离地面10m

各级电压大跨越 离历年大风季节平均最低水位10m

4.山区输电线路,宜采用统计分析和对比观测等方法,由邻近地区气象台、站的气象资料推算山区的最大基本风速,并结合实际运行经验确定。如无可靠资料,宜将附近平原地区的统计值提高10%选用。

5.110~330kV输电线路的基本风速,不宜低于23.5m/s;500~750kV输电线路,基本风速不宜低于27m/s。必要时还宜按稀有风速条件进行验算。

6. 根据覆冰厚度将冰区划分为轻、中、重三个等级,采用不同的设计标准(与老规相比增加中冰区)。地线设计冰厚,除无冰区外,应较导线增加5mm。 轻冰区:10mm及以下;

中冰区:大于10mm小于20mm;

重冰区:20mm及以上。

7. 各类杆塔均应按线路的正常运行情况(包括基本风速、最大覆冰)、不均匀冰荷载情况、断线情况和安装情况的荷载进行计算。必要时验算各种可能出现的稀有情况。

对轻中冰区线路,新增不均匀冰荷载情况,荷载组合系数提高到0.9。《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》仅对重冰区线路需计算不均匀冰荷载情况,且荷载组合系数为0.75。)

8. 断线情况:

(1).直线塔:

表1 直线塔断线荷载组合