上海世博会美国馆抗震设防烈度探讨

美国馆抗震研究

第40卷第7期建 筑 结 构2010年7月

上海世博会美国馆抗震设防烈度探讨

郭文辉, 张 燕

(上海浚源建筑设计有限公司,上海200001)

[摘要] 2010年上海世博会场馆多数为临时性建筑,现有规范对临时性建筑的抗震设防烈度没有明确规定。通过上海世博会美国馆抗震设计时设防烈度的确定,讨论设计使用年限小于50年的临时性建筑的抗震设防烈度的取值问题。

[关键词] 世博会;临时性建筑;设计使用年限;抗震设防烈度

DiscussiononseismicfortificationintensityofUSAPavilionofExpo2010Shanghai

GuoWenhui,ZhangYan

(SHJYArchitecturalDesignCo.,Ltd.,Shanghai200001,China)

Abstract:MostpavilionsofExpo2010Shanghaiaretemporarybuildingsandmostexistingcodesdonotmakedefiniteseismicfortificationintensityforthesebuildings.ThroughdeterminingtheseismicfortificationintensityindesignprocessofUSAPavilion,methodstoascertainseismicfortificationintensityinseismicdesignofbuildingsofwhichdesignworkinglifearelessthan50yearswereintroduced.

Keywords:Expo;temporarybuilding;designworkinglife;seismicfortificationintensity

1 工程概况

2010年上海世博会美国馆(图1)位于上海世博会

C片区南侧05地块,东侧及北侧为世博会在建场馆,南侧、西侧为已建道路。美国馆共2层,为临时性展馆,总用地面积为6000m2,总建筑面积为6141m2。其中层1为入口安检与室内排队等候区、3个主要展厅以及餐厅和厨房;层2分为南、北两个区,相互之间通过室外屋顶花园连接。南区是行政办公区,包括工作站、员工餐厅和员工更衣、淋浴、卫生间;北区是VIP区域。建筑物总高度为17m, 0 000相当于绝对标高5 7m

上海世博会美国馆抗震设防烈度探讨

图2 层2结构平面图

图1 建筑效果图

层2楼面主要梁尺寸

构件编号GKL 1GKL 2GKL 2aGKL 3GKL 4GKL 5

截面尺寸 mmH1100 350 22 30H1000 350 20 28H(1000~700) 350 20 28

H900 300 18 25H800 300 16 20H700 250 14 18

构件编号GKL 6GL 1GL 2GL 3GL 4GL 5

表1

截面尺寸 mmH600 250 12 16H700 250 14 18H600 250 12 16H500 200 10 14H400 200 8 12H300 200 8 12

建筑结构体系为钢结构框架,楼板为压型钢板+现浇混凝土组合楼板。结构平面布置见图2,主要楼面钢梁尺寸见表1,钢材均为Q345B。由于建筑体型不太规则,为确保在各向地震荷载作用下,竖向抗侧力构件均能充分发挥作用,故框架柱均采用钢管柱,见图2,西南角的预展厅部分采用 700 32钢管柱,西北角主展厅部分采用 600 20钢管柱,其余部位沿外立面一周采用 350 16钢管柱,内部采用 400 20

上海世博会美国馆抗震设防烈度探讨

钢管柱。

作者简介:郭文辉,高级工程师,一级注册结构工程师,Email:wenhuig@http://www.wendangwang.com。