虹吸雨水系统施工技术

第39卷第2期2013年1月

文章编号:1009-6825(2013)02-0133-02

SHANXI

山西

ARCHITECTURE

建筑

Vol.39No.2Jan.2013

·133·

虹吸雨水系统施工技术探讨

(山西省工业设备安装公司,山西太原030012)

要:以宁夏大剧院虹吸雨水系统施工为例,对虹吸雨水系统深化设计阶段和材料使用中应注意的问题进行了总结,并对虹吸

雨水系统施工工序及技术要求进行了探讨,以供相关施工人员参考借鉴。关键词:虹吸雨水系统,雨水斗,悬吊装置,施工中图分类号:TU992.03

本项目基本概况:在标高22m层环形压型钢板屋面采用虹

吸雨水系统,

环形屋面汇水面积8780m2

,设置两趟系统,每趟系统带6个虹吸雨水斗。虹吸雨水斗采用YG80A型,为特殊设计的

带防护罩和隔气装置的雨水斗,

斗体采用全金属不锈钢材料制造,雨水斗出口尾管为HDPE材质。设计基本参数设计重现期P=

50年及相应的5min暴雨强度q5=0.0271L/(s·m2),溢流重现期P=100年及相应的5min暴雨强度q2

5=0.0299L/(s·m)。

基本原理:虹吸雨水斗采用了科学设计的汽水分离雨水斗,通过调整进入的雨水流量和减少漩涡,极大地减少了雨水进入管

道所夹带的空气量,

使得整个管道系统呈满管流状态,在雨水连续由横管转入立管跌落时形成负压,从而产生物理虹吸现象。

下面以本项目为例,就虹吸雨水系统施工程序及应注意的问题进行探讨。

1深化设计阶段应注意的问题

虹吸雨水系统设计院一般只是在给排水平面图中简单的进

行雨水斗位置、横干管、主立管及排出管的位置标注,管道口径只

是粗略的标注一下,便于我们前期在配合土建预留预埋阶段进行雨水斗留洞、管道穿越楼板、外墙的留洞。但因图纸设计不详尽,有可能出现按图纸预留洞大小不合适的情况,我们在宁夏大剧院前期预埋孔洞施工中,就出现了按设计图纸预留好的室外排出管孔洞小最后不能使用的情况。设计院图纸为DE250的PE管道,

预埋325的刚性套管,最后厂家出来的深化图纸管径变为

DE315,需要埋设426的刚性套管。就出了问题,不得不重新开

洞,

变更原设计。因此我们建议在以后的施工中应配合业主及早进行深化设计,

说服业主提前确定虹吸管道系统深化设计的厂家,尽早出详细的施工图,争取一次预留到位。避免以后开洞,给土建结构及外墙渗水造成隐患。

我们在宁夏大剧院前期施工准备阶段对虹吸雨水系统进行

了深化设计,

选择了三家实力较强、信誉良好的厂商进行了公开招标,业主最终在经济、工程业绩、售后服务方面进行了综合考

评,选定了北京泰宁公司的深化设计方案并签订了供货合同。接下来的工作就开始现场勘查、和银川市气象局联系提供当地历年的最大降水量等技术数据,通过软件进行水力计算选定管径出正式的施工图,并由杭州明捷机电设计院给排水设计师签字确认。正式的施工图应包括设计说明(主要是选用的雨水斗材质、型号规格、管道的材质连接方式等)、各层施工平面图、系统流程图(体现管道管径、各变径连接点)、虹吸节点。

正式开始施工前应对施工人员进行屋面虹吸雨水系统施工

收稿日期:2012-11-07作者简介:梁挺(1978-),男,工程师

文献标识码:A

技术的前期培训,使现场施工人员全面了解该技术方案,深刻了

解本项目的现场施工工艺流程和施工技术。

2材料使用中应注意的问题

管道采用虹吸排水专用HDPE管,原料等级不低于PE100,HDPE管材必须经过耐-0.08MPa负压检查,管材膨胀率小于1.0%,管件必须为工厂加工的成品管件,且管材与配件为同一品牌,

以保证系统连接的可靠及不渗漏。虹吸雨水用HDPE管公称压力不小于PN6,壁厚达到设计说明要求。在开工前将足够数量的雨水系统材料(包括:雨水斗、管道、管道配件、固定系统、悬吊系统等)按照合同双方约定日期进场并报请甲方和监理单位检验,入库分类存放备用。

3虹吸雨水系统关键施工程序探讨

通常按照屋面雨水斗→支管→水平管→立管→出户管的顺序进行施工(在实际安装过程中,有可能根据具体的施工条件做出适度的调整),能够预制的尽量预制,以加快施工速度。按照设

计的管段长度和配件类型逐段进行安装连接,

用支吊架及时把管道固定牢固,并按照规范要求安装固定管卡。3.1雨水斗的安装根据土建的施工进度,我们应同设计院、土建总包单位协商

雨水斗留洞大小及屋面防水做法。本项目虹吸雨水斗采用A型带压板的雨水斗,

结构留洞为250×250,底部的压型钢板只能在屋面结构层浇筑完毕后现场用气焊割掉。做屋面防水前将雨水斗底座提前放到预留洞里,

下部用压型钢板将雨水斗底座托起定位,之后交于土建施工人员进行预留洞的封堵工作。使之压盘下表面与结构层相平就可以,之后土建以此为最低点进行找坡,做炉渣保温层、防水层的施工。切不可高于结构屋面。雨水斗构成图见图1。

虹吸雨水系统施工技术

导流罩整流器防水压板雨水斗法兰斗体

图1雨水斗构成图

雨水斗安装所需的预留孔应在混凝土施工时预留,与防水层

的连接方法:在雨水斗法兰下面的混凝土上做一层防水层;将预留孔与雨水斗之间的间隙用混凝土填实,雨水斗下落就位;在雨

Word文档免费下载Word文档免费下载:虹吸雨水系统施工技术 (共1页,当前第1页)