现浇U型渠渠道施工技术探讨

垫 ! Q : §

工 程 技 术

Sc i e nc e an d Tec hn ol ogy I nn ov at i on Her a J d

现浇 U 型渠渠 道施工技 术探讨① 张世 洪

( 青海省湟 中县 水务局

青海西宁

8 1 1 6 0 0 )

摘 要: 现浇u 型渠具有防渗效果好, 使 用寿命长 , 便于施 工等特点, 是目 前较好的一种渠道防渗方法。 关键词 : 现浇u 渠 防渗 施工技术 中图分类号: T D 5 2 4 + . 1 文献标识 码: A 文章编 号: 1 6 7 4 - 0 9 8 X( 2 0 1 3 ) 0 2 ( b ) 一 0 1 2 1 一 O 1

1 u 型 渠 道的特点

料, 含 水 量 应 符 合 规 范 要求 , 一 般 以 粘土 为 风 良好、 防风 雨 、 防潮 湿的 棚 或库 , 以保证 水

渠 道输 水是我 国农 田灌溉 的 主要输 水方 好, 土料 中不 得 有 杂草 、 淤泥 、 树 根 等 杂物 , 式, 改建 前 的 老化 渠 道及 土 渠输 水渗 漏损 失 ③ 回填 夯 实 方法 : 应 选择 合理 的压 实 方 法 , 量大, 如 果采 取合 理 的 防 渗工程 技 术措 施 ,

泥不 硬 化 变 质 , 不 同种 类 的 水 泥 , 应分 别 存 放, 其 他 材料 应 在平 整坚 硬 的场 地 上 分开 存

确 保填 土 压 实质 量 , 通常采用 碾 压 法 和 夯 实 贮 。 ( 6 ) 砼配 合 比控制 。 现 浇 砼 的配 合比应根

可 以 提 高灌 溉 水 有 效 利 用 系 数 , 改 善 灌 溉 法 , 每 层铺 土 厚度 l 5 -2 0 c m, 铺土要均 匀 据 结 构 设 计 要 求 的砼 强度 等 级 、 耐 久性 、 和 面积, 减 少 渠道 渗 漏 损 失 。 渠 道 的防 渗 结 构 乎 整 。 铺 土 宽度 应 大 于设 计 宽度 , ④ 每层 碾 易性 等 技 术要 求 选择 施 工常用 的 配合 比 , 最 很 多, 但u型槽 衬砌 防 渗 比 其 他 防渗具 有 防 压 及 夯 实 的遍 数 为3 ~4 次, 应杜绝漏夯, 虚 好 根据 现 场 选 用砂、 石子、 水 泥等 原材 料 , 经 渗 效 果 好, 耐 久性 强 , 强度 高 , 糙 率小 , 占地 土 层 , 橡 皮土 等 不 符 合质量要 求 的现 象 , . 碾 试 验 室化 验提 供 符合 设计 标 准的 配合 比。 按 面积小等优点。 渠 系水 利 用系数 达  ̄ 1 1 9 0 %以 压 夯实干 容 重不小 于1 . 5 5 T / m ’ ’ ( 2 ) 渠道 放 理论 分 析和 实 践 经验 , 水 灰 比的最 大 允许 值 上, 且能 缩 短 灌 水 时 间 , 节 省 投 资, 省地 , 省 样 。 填方 工 程 施 工 结 束 后, 应 进 行 精 确 渠 道 一

般 为0 . 6 , 砼 的坍 落度 控制 在 1 - 3 c m, 施工

首先 , 用经纬 仪定 出渠道 的中心 控 人 员应 严严格 控 制砼 水灰 比和 坍落 度 。 时, 占地 面 积小 , 是目 前 推 广的 一种比较 好 的 施 工放 样。 制线。 中心 桩 在 直线 段 每2 0 m一 个, 弯道 处 3 渠 道防 渗 方法。 . 4砼 u 型渠道 现 浇施工 5 m一 个, 用 钢尺 量距 , 误 差不超 过 1 / 1 0 0 0 。

2 u 型 渠道 的结构 形式

( 1 ) 施 工缝 处 理。 u型渠 砼 浇筑 前, 对 转 折 角 用经 纬 仪 盘 左 、 盘 右各观 测 一次 , 两 先 期浇 筑 的 混凝 土表 面杂 质 和水 泥 膜 , 必须

目前 我 县 改 建 的 渠 道 大 体 上都 是 对 原 次 观 测 误 差 不超 过 3 6 。 按四 等水 准 要 求 控 清 理干 净, 使 其表 面成 为新 鲜 清 洁, 有一定

来 的老 化 失 修渠 道 进行 改 建 , 考虑 到渠 道 耐 制 高程 , 起 伏 不平 的 麻面 , 然 后 在 处理 的 高差 闭 合差 应 不超过 ± L mm , L 石子 外露 、 路线 总长单 位 为k m, 最 后 表 面铺 一 层 l 0 ~1 5 mm的 水 泥 浆 ( 水泥: 水 久性, 输 水 能力、 段面 尺寸、 施 工 条件以 及 当 为 测量 路 线总 长 , 放 样 出渠底 中心 线 及 渠 口 地 的土 质、 气侯等 因素 , 选定 u渠下部 为半 圆 根 据 中心控 制 线 , 按 高 程 控 制测 量 确 定渠 道 开 挖 深 度 。 形, 两侧 上 部 设直 立 段 , 直 立 段 的高 度一 般 边 线 , 取 半 圆直 经 的 l / 3 ~l / 2 , 上 口向外 倾 斜 。 根 =

1 : 0 . 4 ) , 或 与 混凝 土 成 份相 同 的水 泥砂 浆

层, 以便 与新 浇 筑 的混 凝 土有足 够 的粘 结 ( 3 ) 渠槽开挖: 渠 道土 方 回填 夯 实 后, 按 测 力 。( 2 ) 模 板 工程 。 采 用定 型槽 钢 按 设 计 图 大 概挖 出渠槽 的土 方, 先予 留 纸 要求 制 成 , 模 板要 有足 够 的稳 定 性 、 刚度 据 渠道 设 计 流量 及 耐久 性 要求 , 选定 砼 渠 道 量 放样 的尺寸, 0 c m的土 层, 每1 0 m两端固定 开 挖 土模 模 及 强度 , 防 渗厚 度 为1 0 c m, 强度标 号 C 1 5 , 抗 冻标 号 2 制 作 和 安 装要 具 备 构 造 简 单 、 装 拆 型 , 精 确 挂 出 渠 槽 及 园弧 段的 边 线 , 按 要 求 方便 、 支 立牢 固 、 结缝 严密 、 不 易 漏 浆 、 不易 为 D5 0 , 抗 渗 标 号 为s 4 。 为 避 免砼 的 热 胀冷 尺寸精 确 开挖 出u型渠渠 槽土方。 缩 而造 成 的 破 坏, 沿 渠 道 纵 向每 6 m设 一 伸 变形 、 模 板 始 终 保持表 面平 整 、 光 洁、 线 条顺 一

缩缝, 伸 缩缝 用沥 青砂 板 。

3 . 3 原材 料及砼 配合 比

3 u 型渠 施 工技术 要求 3 . 1施 工 准备

直。 拆模 后对 模 板及 时进 行 清洁 、 整修 , 使模 ( 1 ) 水泥, 砼渠 道 所用水泥 应 符 合 水 工 板能 多次 周 转使 用。( 3 ) U型 渠砼 浇 筑 前, 在 混 凝土 施 工规 范 》 S D J 2 0 7 — 8 2 的有 关规 定 , 精 确 开 挖的 u型 渠槽 上 , 安 放 制 成 的 定 型模

根据砼强度要求 , 选 用 标号 3 2 5 或4 2 5 的 普 板, 首 先将定 型钢 架堵头 安 放在 u型渠槽 中, 考虑 到 不 同厂 家 水 泥的 性 能 每 3 m一 段 , 在 将两端 用 定 型钢 架 堵 头加 以 U型渠 渠 道 防渗 工 程 施 工 前, 应 制 定 详 通 硅酸 盐 水 泥 , 最 好 采用 同一 厂家 的水泥 。 ( 2 ) 细骨 料 固定 , 细 的 施 工计 划和 施 工措 施 。 确 保 施工 范围 的 不 同, 伸缩缝每6 m留一 道 , 采 用沥 青 砂 板 砂) 。 现 浇 砼所 用的 砂 为中砂 , 一 般采 用 天 处 理, “ 三 通 一 平” 工作 。 即通 水 、 通 电、 通 道 路 和 ( 浇 筑 前将 沥 青砂 板 紧贴 在 定 型钢架 堵 其 中以级 配 良好 、 质地 坚硬 、 颗粒 洁 净 头 上 。( 拌 合料 场 , 施 工 料 场 等 场 地 的 平 整工作 。 首 然 砂, 4 ) U型 渠砼 浇 筑 方 法 。 ①铺料: 砼u 的 天然 河 沙 为好 , 有机 物 和其 他 有 害 杂质 含 型渠 砼 浇筑 应 先 从 底 到顶 , 先 修 建 施 工道 路 、 解 决 好施 工 用电和 用水 、 分 层浇 筑 施 工, 砂 子 细 度模 数 控 圆弧 段 和直 线 段按 一定 方 向连续 浇筑 。 清理、 平 整 好各 类临 时 设 施 所需 要 的施 工场 量不应 超 过 技 术 规 范规 定, 同一 制在2 . 2~3 . 2 之内, 含 泥 量小 于 3 %, 含水 量 块 砼板 浇 筑 不 宜 间歇 。 ②平仓: 运 来 的 混 凝 小 于4 %。 ( 3 ) 粗 骨料 ( 卵石 ) 。 现 浇 砼 所用 卵 土应 及 时平仓 , 不得堆 积 , 应 采 用人 工平 仓, 工 设 备 进行 检 测 和 试 运 行, 确保U 型 衬砌 渠 石为2 ~4 c m. , 须选 用质地坚 硬 、 清洁 、 级 配 也可 用振 捣 棒平 仓 , 道 施 工符 合规范要 求 。 但 用 振 捣 棒平 仓不能 代

地, 以 及 施 工机 具 设 备 的准 备 工作 , 并对 施

良好的 卵石 。 超 径石子 含 量不 得大 干 1 5 %, 逊 替 振 捣 。 ③振 捣 : 就 是要 排 除 混 凝 土中的 空 径 石子 含 量 不 得大 于 l O %, 针 片 状 含 量不 大 气 , 目前 我县 改建 的 渠道 大体上 都是在 原 来 减 少 混 凝 土 内部 的 空 隙 , 提 高 混 凝土 的 于1 0 %。 有 机 物 和 其 他有 害杂 质 含 量不应 超 密实性 。 在U型渠 浇筑 施工 中, 一 般 采用机 械 的 的 老化 渠 道 上进 行 改 建 , U型 渠道 工程 施 过 技 术规范 规 定 。 ( 4 ) 砼 拌制和 养 护用水 。 凡 工 前, 首 先要 进行渠 道 土方 回填 , 然 后在 回填 振捣, 振 捣 时要 快 插慢 拔 , 振 捣 棒 要 垂直 插 可饮 用 的水 , 均 可用来 拌 制和 养 护 混 凝 土 , 入, 边 振 边插 , 振 捣时 插 点位 置要 均 匀, 防止 的 渠 面 上 放 样 出 渠道 中心 线 及 开挖 渠 槽 深 工业污 水 、 废 水 和 沼泽 水 不得使 用 。 ( 5 ) 材 料 度 。( 1 ) 土 方 回填夯 实 。 ①首先 将 回填 范 围内 漏振 。( 5 ) 混凝 土 的养护。 U型渠 混 凝土 的养 的 运输 和 存 贮 。 拌 制 砼 所用材 料 , 在 运 输 和 表面 所有 草皮 、 树根、 乱 石、 砖块 、 淤泥 、 以 及 护, 大 多采用人 工定 时洒 水 养护 , 但 也可用麻 存贮 过 程 中, 不 同种 类 的 材料不 能 混 合运 输 有机 质含 量 大干2 %的表 土 , 全 部 清理 干净 , 袋、 草 袋等 覆盖 , 维持 表 面湿 润 , 养 护时 间不 和存贮, 拌 制 砼 所用水 泥 , 应贮 存 在干 燥 、 通 方 可进 行 土 方 回填 。 ②土 方 回填 夯实 用 的土 易小于 1 4 d 。 3 . 2 土 方工程 施工

①作 者 简介 : 张世 洪 ( 1 9 6 3 一) , 男 , 青海 省 湟 中县 , 农 田水 利 工 程 师, 中专, 农 田水 利 。

科技创新 导报 S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y I n n o v a t i o n H e r a l d

1 2 1

现浇U型渠渠道施工技术探讨