A5版万科产品质量实测实量操作指引试题答案

A5版万科产品质量实测实量操作指引试题

一、单选(共20题)

1、同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的( )进行实测,不能有遗漏。

A. 30% B. 50% C. 80% D. 全部

2、对于同一个项目,不同标段,由同一总包单位施工,且实际施工控制人为同一人时,为控制实测工作量,可将相关标段进行( )实测实量。

A.单独 B. 不同标段单独 C.合并 D.不能合并

3、砼结构原则上要求必须在( )天后才允许甩浆隐蔽。

A. 3 B. 28 C. 30 D. 45

4、同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的( )个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,对于塑钢门窗以下哪项指标不做检测( )

A.型材接缝高低差 B.窗框对角线长度差 C.型材拼缝宽度

D.窗框正面垂直度

6、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,对于同一套房内无方正基准线,则该套房内所有测区关于方正度测量值均( )

A. 有效 B.无效 C.合格 D.不合格

7、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,砼结构楼板厚度偏差的合格标准( )㎜。

A.[-5,8] B.[8,-5] C.[0,8] D.[8,0]

8、沉箱式卫生间必须在降板最低处设置侧墙式地漏,侧墙式地漏底边应低于进水口底部的高度不小于( )㎜。

A. 5 B. 8 C. 15 D. 30

9、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,防水涂膜平均厚度应符合设计要求,且不得小于( )㎜。

A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.8

10、墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔时间应不少于( )天。

A. 5天 B.7天 C.14天 D.15天

11、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,在砼结构中轴线偏差控制使用的测量工具有( )

A. 激光铅直仪、卷尺 B.激光扫平仪、卷尺

C.激光测距仪、卷尺 D.激光水准仪、卷尺

12、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,在对砌筑工程中表面平整测量中如果墙面有门窗或过道的,应( )

A.30度斜交测一次 B. 45度斜交测一次 C.平放测量一次即可 D.不用测量

13、根据万科«集团在建项目产品质量实测操作指引»,对于并列面板高度偏差测量中,应累计实测实量( )个实测区。

A. 5 B. 6 C. 10 D. 15

14、对于墙面饰面砖工程接缝高低差瓷砖面墙、石材面墙、木材面墙的合格标准