谈钢筋混凝土壳板单元的配筋设计

第38卷第34期2012年12月

文章编号:1009-6825(2012)34-0061-02

SHANXI

山西

ARCHITECTURE

建筑

Vol.38No.34Dec.2012

·61·

谈钢筋混凝土壳板单元的配筋设计

马彦飞

(北京圆之翰煤炭工程设计有限公司,北京100015)

要:针对传统的设计方法用壳单元模拟的墙、壁板忽略部分内力,计算出的钢筋量偏小的情况,提出了新的模型,并对其内力

《混凝土结构设计规范》较好地结合现行的进行了设计,从而使壳板安全度有所提高。进行了处理,

文献标识码:A

计人员面前的一道难题。

以配有双层钢筋网的钢筋混凝土壳板单元为例,为了便于设计,将钢筋混凝土壳单元视为两层以钢筋为中心面的外层和一层

无开裂混凝土核心层组成的壳单元,然后再将壳单元的除横向剪力外的6种内力转换为顶部、底部钢筋层中心面的纯平面内力,最后再计算出沿钢筋方向的钢筋内力和以钢筋为中心面的外层混凝土主压力、主应力,最后利用钢筋内力算出单位宽度的配筋面积。

关键词:模型,内力处理,配筋设计

中图分类号:TU318

0引言

目前,对于钢筋混凝土筒仓、水池等特种结构,多用空间有限

通常壳单元分析完毕得到元软件分析。其壁板假定为壳单元,

8个内力结果:3个膜特性平面内力、2个弯矩、1个扭矩和2个横如何处理这8个内力,现行向剪力。进行壳单元承载力设计时,

计算公式主要是针对杆系单元的,对面对象的壳6.1.3条及附录C做了一些原则性单元较少论述,仅在6.1.2条,的混凝土规范

的规定。有的设计人员设计时,不考虑扭矩和平面内剪力,套用规范

中矩形截面的偏心受压构件或偏心受压构件公式进行了

承载力极限状态和正常使用极限状态的设计。壳单元扭矩相比

[1]

[1]

1模型处理及假定

弯矩很小时和平面内剪力相比平面内轴力很小时,以上处理办法可行,当扭矩与弯矩相近和平面内剪力和平面内轴力相近的情

[4]况,这种处理方式显然不太合适;水工混凝土规范的附录D提出一种主拉应力转换成拉力的方法,由于筒仓壁板考虑施工方

钢筋混凝土壳板单元视为两层以钢筋为中心面的外层和一

层无开裂混凝土核心层组成的壳单元,见图1。以钢筋为中心面的外层的厚度为壳板外皮至钢筋中心保护层的两倍,核心层的厚度为壳板中心至钢筋中心的两倍。

基本假定:

1)以钢筋为中心面的外层承担壳板的弯矩、扭矩、面内轴力和剪力,混凝土核心层承担壳板的横向剪力;

便,有些截面钢筋放置不完全是沿主应力的方向,这些截面内存

在着剪应力,存在扭矩和剪力。如何处理这8个内力,是摆在设

櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅

5)砌筑块材强度。依据GB5101-2003烧结普通砖对砌筑块6鉴定结论

材抽查由施工单位、甲方及我单位技术人员进行现场取样回单位

符合设计要求。进行检验。检验结果达到MU10强度等级,

6)建筑物的垂直度测量。建筑物总高度为18.9m,共设6个

观测点,具体检测结果见表8。

表8

项目

允许偏差

mm实测值mm

118.98

根据勘查及施工现场的相关资料,结合上述的检测结果,根《民用建筑可靠性鉴定标准》据综合分析研究评定该住宅楼安全等级为BSU级。

建筑物垂直度测量

218.910

测量部位编号3418.910

18.911

518.99

618.914

7结语

目前,建筑结构安全性鉴定,大多数是采用现代检测技术,通

过对事故原因进行初步分析,对已有的资料进行核查,对结构原材料及结构强度等进行抽查实际检验,对其结果进行分析、计算,然后逐项进行评价,根据现行的相关标准、规范进行综合评定,得对样本容量抽样数出结论。此方法的缺点是带有一定的破坏性,量较多,否则就会产生错判或漏判。因此,对结构的鉴定方法还需不断的研究与提高。参考文献:

[1]郭军.某洗煤厂主厂房可靠性鉴定[J].山西建筑,2011,

37(34):33-34.

垂直度测量(全高)

检测部位及测点布置示意图

123

456

AnalysisonstructureidentificationofaresidentialbuildinginYuci

XUEJing

(ConstructionEngineeringResearchInstitute,ShanxiConstructionEngineering(Group)Corporation,Taiyuan030006,China)

Abstract:CombiningwitharesidentialbuildingprojectinYuci,thispapermadestructuredetectionandidentificationtoit,andanalyzedinde-tailtodetectioncontentandresults,inaccordancewithrelevantstandardsevaluatedthesafetygradeofresidentialbuildingswasBSU.Keywords:masonrystructure,reliability,detection,identification

21收稿日期:2012-09-作者简介:马彦飞(1978-),男,工程师

Word文档免费下载Word文档免费下载:谈钢筋混凝土壳板单元的配筋设计 (共1页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 钢筋混凝土柱设计
  • 钢筋混凝土设计
  • 钢筋混凝土梁板结构设计
  • 钢筋混凝土单元
  • 水工钢筋混凝土设计

谈钢筋混凝土壳板单元的配筋设计相关文档

最新文档

返回顶部