本质安全电路中的电隔离器件

本质安全电路 科技名词定义 中文名称:本质安全电路英文名称:intrinsically safe circuit其他名称:本安电路定义:在规定的试验条件下,正常工作或在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。代表符号“i”。所属学科: 煤炭科技(一级学科);矿山电气工程(二级学科);矿山电气安全(三级学科)

本质安全电路中的电隔离器件

第24卷第7期          煤炭科学技术            1996年7月

本质安全电路中的电隔离器件

、光电耦合器、隔离电容器等电隔离、适用范围和保护措施,可供本质安全型电路和电。

  关键词 继电器 光电耦合器 隔离电容器 分流保护元件

流、容量分别不得大于250V、5A、110VA。当有一项超过上述规定值时,须采用接地金属板或绝缘板隔离,以防止继电器触点动作时引起空气电离而影响本安性能。本安电路触点与非本安电路触点间的电气间隙和爬电距离、继电器出线脚本安电路端子与非本安电路端子间的电气间隙和爬电距离均应满足下表规定。若引出端间距小,不能满足要求时,可将出线脚浇封,此时可采用下表中第3和第6项数值。

1 概 述

  在本质安全电路和电气设备及其关联设

备中,最常用的电隔离器件(变压器除外)主要有继电器、光电耦合器、隔离电容器等,它们在本安电路与非本安电路间隔离与转换中起着关键性作用,其性能好坏及使用正确与否,直接涉及到安全,因此,对其技术性能有特殊要求。在电路设计和使用时必须遵循有关规定才能满足使用性能和安全性能的要求,否则就会存在危险的隐患。现分别予以具体分析与介绍。2 继电器

  继电器线圈的直流供电电压等级有5V、6V、9V、12V、18V、24V等。用在

本安电路的继电器的线圈电压应选取不超过12V的为好,以利于具体产品的电路整体设

  继电器在矿井的自动控制、信号、通讯、监控等系统得到广泛应用,是最重要、最关键的控制执行元件。主要用于本安电路与非本安电路间隔离与转换。通常,继电器线圈为本安直流电路,接点为非本安电路,可控制直流电路或交流电路。本安与非本安电路间既有机械隔离又有电气隔离,所以是一种很可靠的电隔离器件。

当本安电路与非本安电路接入同一继电器时,非本安电路触点开闭的回路电压、电10

计。供电电压偏高的继电器,线圈匝数相对偏多,其电感量就相对偏大,电压的高低、电流和电感量的大小均影响其安全性能。继电器线圈为电感性元件,其储能为

2)LI2(L为线圈电感;I为流过线圈WL=(1

的最大电流)。当线圈回路断开时,在间隙处

会形成很高的反电势e=-L,当电压达到

dt

一定值(击穿电压)时,空气将被击穿而产生电弧放电。由于能量在短时间集中释放,当其

Word文档免费下载Word文档免费下载:本质安全电路中的电隔离器件 (共4页,当前第1页)