防护区代号 工程师室 直流、UPS级电气电 子设备间 1#机组保安MCC 锅炉PC段配电间 汽机PC段配电间 照明检修配电间

面积 48.8 213.2 105.3 105.3 105.3 105.3

高度 5.72 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

体积 279.14 874.12 431.73 431.73 431.73 431.73

物质系数 设计浓度 喷射时间 设计用量 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 176.97 554.19 273.72 273.72 273.72 273.72

工程师室 直流、UPS级电气电 子设备间 2#机组保安MCC 锅炉PC段配电间 汽机PC段配电间 照明检修配电间

47.5 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3

5.72 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

271.70 431.73 431.73 431.73 431.73 431.73

0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

172.26 273.72 273.72 273.72 273.72 273.72