1 范围

本技术规范规定了24kV户外柱上六氟化硫负荷开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范适用于浙江省电力公司20kV系统所需的24kV户外柱上六氟化硫负荷开关。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的一些条款,通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 16926 交流高压负荷开关-熔断器组合电器

GB/T 2900.1 电工名词术语 基本术语

GB/T 2900.20 电工名词术语 高压开关术语

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 8905 六氟化硫电气设备中气体管理检测导则

GB/T 16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽等级及外绝缘选择标准

DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

Q/GDW-11-125-2008 浙江电网电气设备交接试验规程

Q/GDW-11-120-2007 输变电设备状态检修试验规程

浙电生(2008)363号 浙江电网污区分布图(2007版)执行规定

3 术语和定义

本规范采用GB/T 2900.20、GB/T 11022和DL/T 593等标准中有关术语和定义。

4 使用条件

4.1 海拔高度:1000m

4.2 最高环境温度:+ 40 ℃

4.3 最低环境温度:-25 ℃

4.4 日照强度:0.1W/cm²(风速:0.5m/s)