KTV等公共娱乐场所装修的消防设计规范和要点公共娱乐场所是指供公众休闲娱乐的室内场所。公共娱乐场所的显著特点,就是人员较为集中、电气负荷大、可燃材料使用多。近年来,公共娱乐场所屡屡发生大火,已成为公众舆论和新闻媒介关注的热点。分析公共娱乐场所发生的众多火灾,虽然起火直接原因大都与装修设计关系不十分密切,但不合理的装修设计却实实在在地帮了火灾的大忙,起到了推波助澜的作用,加速了火灾发展速度,扩大了火灾损失。

一、装修工程中存在的主要消防问题

目前,公共娱乐场所在装修工程中主要存在以下问题:

1.装修工程大量使用易燃、可燃材料

可燃物使火灾迅速蔓延,并产生大量一氧化碳、二氧化碳、烟粒子等有害物质,使人们能见度降低,吸呼困难,造成人员大量伤亡。公共娱乐场所发生的每起特大火灾,几乎都与大量使用可燃材料装修有着不可分割的关系,而且人员伤亡大都是由于易燃、可燃材料燃烧产生有害气体所致。

2.破坏原有消防系统,影响、妨碍了消防设备的使用

在许多娱乐场所,由于二次装修,使火灾自动报警系统的火灾探测器保护范围起了变化,出现了盲区;或使自动喷水灭火系统的喷头喷洒效果受到影响,这些都对消防系统作用的发挥起了一定的妨碍作用。

3.电气线路杂乱,过负荷运行,照明灯具距可燃物太近

新疆克拉玛依市友谊馆火灾,就是舞台上照明灯具烤着可燃幕布起火的。一般纸张、布匹、衣物的燃点都在200℃左右,而一只超过60瓦的白炽灯泡的表面温度就完全可以达到这个温度。在工程检查中也经常发现,有的装修工程,电气线路直接和可燃材料接触,有的直接敷设在软包内墙面,这些都是很危险的。

4.安全疏散不符合要求

辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生火灾后,可供人们逃生的北门只有0.8米宽,且有5个台阶,慌乱的人流通过时,互相拥挤,结果死死卡住,加重了人员伤亡。上海“海底皇宫”娱乐总汇是一个设在人防办地下指挥部的舞厅,其中一个出口高度不足1.15米,火灾时,可供人们逃生的另一通道由于堆积大量装饰材料也犹如羊肠小道。

5.装修工程不经公安消防部门审核,以至工程中存在许多先天性火险隐患

实践证明,对装修设计进行消防审核,是防止公共娱乐场所发生重、特大火灾的一项重要措施。消防部门依照国家防火规范对装修工程进行消防审核,是国家赋于各级公安消防部门的一项重要职责。但从公共娱乐场所发生的特大火灾情况看,好多装修工程建设单位没有向公安消防部门送审。值得注意的是,有的公共娱乐场所,虽然装修设计经过消防审核,但装修单位对消防部门的审核意见不予重视,或根本不予理睬,仍我行我素,这也是目前普遍存在的问题之一。

二、装修消防设计应遵循的几个原则