16-2 涂膜防水屋面

你得支持是我奉献的动力!

16-2 涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。涂膜防水屋面的典型构造层次如图16-19所示。具体施工有哪些层次,根据设计要求确定。

图16-19 涂膜防水屋面构造
(a)正置式涂膜屋面;(b)倒置式涂膜屋面
16-2-1 材料要求
为满足屋面防水工程的需要,防水涂料及其形成的涂膜防水层应具备:
1.一定的固体含量:涂料是靠其中的固体成分形成涂膜的,由于各种防水涂料所含固体的密度相差并不太大,当单位面积用量相同时,涂膜的厚度取决于固体含量的大小,如果固体含量过低,涂膜的质量难以保证。
2.优良的防水能力:在雨水的侵蚀和干湿交替作用下防水能力下降少。
3.耐久性好:在阳光紫外线、臭氧、大气中酸碱介质长期作用下保持长久的防水性能。
4.温度敏感性低:高温条件下不流淌、不变形,低温状态时能保持足够的延伸率,不发生脆断。
5.一定的力学性能:即具有一定的强度和延伸率,在施工荷载作用下或结构和基层变形时不破坏、不断裂。
6.施工性好:工艺简单、施工方法简便、易于操作和工程质量控制。
7.对环境污染少。
防水涂料按成膜物质的主要成分,可将涂料分成沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料3种。施工时根据涂料品种和屋面构造形式的需要,可在涂膜防水层中增设胎体增强材料。
16-2-1-1 沥青基防水涂料
沥青基防水涂料是以沥青为基料配制而成的水乳型或溶剂型防水涂料。常见的有石灰乳化沥青涂料、膨润土乳化沥青涂料和石棉乳化沥青涂料。沥青基防水涂料的质量应符合表16-36的要求。
沥青基防水涂料质量要求 表16-36
项目 质量要求
固体含量(%) ≥50
耐热度(80℃,5h) 无流淌、起泡和滑动
柔性[(10±1)℃] 4mm厚,绕φ20mm圆棒,无裂纹、断裂
不透水性 压力(MPa) ≥0.1
保持时间(min) ≥30不透水
延伸[(20±2)℃拉伸](mm) ≥4.0
16-2-1-2 高聚物改性沥青防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料是以沥青为基料,用合成高分子聚合物进行改性配制而成的水乳型、溶剂型或热熔型防水涂料。常用的品种有氯丁橡胶改性沥青涂料、丁基橡胶改性沥青涂料、丁苯橡胶改性沥青涂料、SBS改性沥青涂


料和APP改性沥青涂料等。
高聚物改性沥青防水涂料的质量应符合表16-37和表16-38的要求。
水乳型或溶剂型高聚物改性沥青防水涂料质量要求 表16-37
项目 质量要求
固体含量(%) ≥43
耐热度(80℃,5h) 无流淌、起泡和滑动