技术交底记录电气安装(1-3F)

技术交底记录 工程名称 交底部位: 交底提要: 电气安装施工工艺 交底内容 唯盛邻里中心装饰工程 1-3F 施工单位 工序名称 电气安装

TJ1.5 苏州基业景观营造装饰工程有限公司

电气工程施工要求如下: 1.配管与配线 ⑴装饰工程的电气管道安装,均为主体结构完成后的二次安装,必须对原预埋结构内的管道进行检查整 理。 ⑵对预埋管道进行疏通,对锈蚀的管道按箱盒重新进行防腐处理。 ⑶吊平顶内的配管均需按明配管敷设,管卡、支架、各种箱盒等金属附件均应用镀锌制品和防护油漆, 支架安装间距符合规范要求,位置正确、牢固,灯头盒、接线盒一般应朝下,并加盖板。 ⑷明配管支架应单独安装,不得利用其他支架(除通风、管道及土建吊平顶支架)。支架开孔必须用钻 头开孔,严禁用氧气、电焊开孔,管子严禁与支架焊接,如遇成排管子,则设置同一支架。管道明敷时,其 固定点间最大允许距离:DN20以内间距为1m,DN32以内间距为1.5m,DN50以内为2m。 ⑸明配钢管在¢50mm及以下的,必须采用螺纹连接,不得采用套管连接,螺纹连接时,跨接地线的直 径不得小于¢6mm,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍。 ⑹吊顶内需用金属软管的部位,长度不应大于2m,并且对金属软管需作接地保护,但对塑钢金属软管不 必接地,对带有塑包的金属软管,必须是阻燃型的。 ⑺明配管多根敷设必须横平竖直,排列、弯头半径应一致。 ⑻铜线并头必须涮锡,导线连接紧密,绝缘良好,内层绝缘为高压橡皮胶带,外层为黑胶布。 ⑼导线颜色的规定,相线为黄、绿、红,中性线为蓝色,接地线为黄/绿双色,其他色线可任意使用。经 过开关的相线应一致。相线、零线、接地线严禁串接。 ⑽回路及开关的相位,必须严格按照设计图上注明的相位分配,以便于负荷均衡、线路检修。 ⑾灯具安装高度低于2.4m的,增加保护接地线与灯具外壳连接。 ⑿导线敷设完毕,必须进行绝缘测试,选用500V摇表,绝缘电阻值为线间绝缘或线地之间的的绝缘必须 在0.5MΩ 以上,确保线路完好无损。 2.灯具、开关、插座的安装 ⑴安装开关、插座的暗盒埋设应与装饰施工密切配合好(尤其在轻钢龙骨纸面石膏板墙体上安装时更应 注 重配合工作),与粉刷后的墙面平,盒内杂物要清除,锈蚀要进行防锈处理。 ⑵开关、插座的标高必须按装修施工的基准线确定,用塑料水平管进行复试,以求统一,标高偏差允许 ±2mm。 ⑶开关并列安装时,偏差不得大于 1mm。开关同一场所安装时,偏差值不得大于5mm。上、下层同一 轴线处 安装时,坐标偏差不得大于50mm。开关不宜装于门后,一般装

于距门框(毛墙)150—200mm处。 ⑷单相三眼安全插座安装时,应按插座上所标明的相别来接相线、中性线和地线(即左零右火)。 ⑸有金属外壳的开关插座均需作有效的保护接地。 ⑹开关、插座的相线、领线、接地线均不得串接。 ⑺同一单位工程中的开关、插座等面板应统一,不得出现二种以上不同的产品。开关一般应向下开启 (双控开关除外)。 ⑻灯具安装除筒灯可直接卡接在吊顶板上外,其他灯具须做专用吊杆支架固定,保证灯具安装的可靠 性, 链吊灯具必须用铅丝链。安装灯具标高低于2.4m的金属灯具必须有可靠的接地保护。 ⑼成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于5mm。 ⑽在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有金属软管保护,不得裸线。 ⑾在部分电气件没有全部安装完前,应做好成品保护工作以防因施工造成成品损伤。 ⑿花灯安装采用¢10圆钢做吊杆,根部固定采用2个¢10的膨胀螺栓与顶板固定。 技术负责人 交底人 接受交底人 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

技术交底记录电气安装(1-3F)

技术交底记录 TJ1.5 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

Word文档免费下载Word文档免费下载:技术交底记录电气安装(1-3F) (共1页,当前第1页)

你可能喜欢

  • 建筑电气安装技术交底
  • 水电安装技术交底
  • 施工技术交底
  • 安装工程安全技术交底
  • 安全技术交底大全-全集
  • 建筑工程技术交底大全
  • 记录表格
  • 生产过程检验

技术交底记录电气安装(1 3F)相关文档

最新文档

返回顶部