箱变检修指南

一、设备巡视检查方法

1、目测法

目测法:值班人员用肉眼对运行设备可见部位外观变化进行观察来发现设备的异常现象,如变色、变形、位移、破裂、打火冒烟、渗油漏油、断股断线、闪络痕迹、腐蚀污秽等都可以通过目测法检查出来,目测法是较常见的一种方法。

2、耳听法

变电站的电磁型设备,正常运行通过交流电后,其绕组铁芯会发出均匀有节律和一定响度的“嗡”、“嗡”声。运行人员应熟练掌握设备声音的特点,当设备出现故障时会夹杂音或出现噼啪的放电声音,可以通过正常时的声音同异常时的声音进行对比判断设备的故障及性质。

3、鼻嗅法

电气元件的绝缘件一旦过温过热会在空气中产生异味,这种异味对值班人员来说是可以嗅出来的。一旦嗅出异味,应仔细检查设备,找出异味发出的设备,查明异味原因。

4、仪器检测法

使用检测设备对设备进行检测。

二、箱体的检查及维护

1、箱体外部检查及维护

1.1,检查箱体表面应无锈迹、掉漆现象,如有应马上进行补漆处理。采用细纱纸进行打磨干净,然后用同等色样的漆进行补漆处理。定期(3-5)个月

1.2检查箱体外门密封条是否脱胶及老化,如有脱胶及老化现象必须处理更换掉以防止雨水或灰尘进入。现场如无密封条可同厂家联系解决或购买。定期6个月

1.3检查箱体对接缝处的玻璃胶是否老化及脱落。定期6个月

检查方法:

1、用手指压紧密封条,然后松开手指玻璃胶无反弹即为玻璃胶老化。

2、用眼睛目视对接处的玻璃胶有无发黄或脱落。

以上两种方法如有,对接处的玻璃胶发上进行更换处理以防雨水进入。

1.4雨后应对箱变的外门门锁用干布擦拭干净,以防生绣。

1.5检查箱体底部四周的水泥沟缝有无脱落掉渣,如有应进行处理以防止雨水从沟缝进入,导致电缆沟内部进水。

1.6雨后应对高压及低压基础的电缆沟进行积水处理。

2、箱体内部外观检查及维护

2.1箱体内部的网门在关合时,如有碰掉漆现象,请在允许停电的情况下进行用同等色样的漆进行补漆处理以防门及门框生锈。

2.2箱体内部应在保证防鼠及小动物不进入的情况下,保证箱体内部的通风。一般采用打开箱体内部的风扇进行通风处理。

三、隔离开关使用现场常规的例行检查

1、隔离开关的日常巡视检查

1.1当隔离开关通过较大负荷时,应注意检查合闸状态的吃刀状态。

1.2隔离开关接触严密、无弯曲、发热变色等异常现象。

1.3支持绝缘等应清洁、无损坏。

1.4在高温负荷下对母排接头有怀疑时应进行温度测量。

1.5母线连接处应无松动脱落现象。

1.6隔离开关的传动机构应无卡滞且工作正常。

箱变检修指南相关文档