工作票实施细则管理标准(修改后)(1)

工作票实施细则管理标准

1 范围

本标准规定了工作票的使用范围、工作票的填写及工作票的管理细则。

本标准适用于发电有限责任公司所有工种的工作票的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

电安生[1994] 电业安全工作规程

继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定

3 职责公司检修及运行在工作票的执行中负直接责任,生产处对全厂工作票负责审查、统计、考核和实行归口管理。 4 工作票的分类发电厂工作票分为电气一,二种工作票,热力机械工作票和动火一、二级票,抢修工作登记手续或口 头及电话命令。

5 工作票的使用范围

5.1 填用电气第一种工作票的工作为

5.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

5.1.2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

5.1.3 检修发电机和高压电动机;

5.1.4 在高压室遮栏内或与导电部分小于《电业安全规程》中表1规定的安全距离进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电者;

5.1.5 检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需要将高压设备停电者;

5.1.6 高压电气试验工作;

5.1.7 高压电力电缆的停电检修

5.1.8 使用携带型仪器在高压回路上工作,需要高压设备停电或做安全措施者;

5.1.9 若一次设备无检修工作,继电保护检验,需做整组与一次设备联动试验时。

5.2 填用电气第二种工作票的工作为

5.2.1 带电作业和带电设备外壳上的工作;

5.2.2 控制盘和低压配电盘,配电柜,电源干线上的工作;

5.2.3 二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

5.2.4 转动中的发电机,发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

5.2.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;

5.2.6 一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的;

5.2.7 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开保护的高压设备;

5.2.8 电力电缆不需停电的工作;

5.2.9 进入变电站进行土建、油漆、打草及绿化、清扫、通讯、照明、装校表计等工作且无需将高压设备停电或做安全措施者;

5.3 填用检修工作票的工作为

5.3.1 锅炉本体、过热器、省煤器、空气预热器的清扫和检修;

5.3.2 烟道的清扫和检修;

5.3.3 炉墙和燃烧室的检修;

1