浅谈人防工程通风设计的若干问题

本文针对人防工程在通风专业设计上值得探讨的一些问题,提出解决的方法和建议。

维普资讯 http://www.wendangwang.com

第卷盏、 第期 4) 9 (朔、总期 镀 2 5 1

6

制冷 J l

文章编号:IS 10 9 8 (06 1 1 7—0 SN 05— 1 2o )0—3 7 3 0 0

浅谈人防工程通风设计的若干问题 李湛初 (广东省人防建筑设计院有限公司,广州 500 150)

[摘要]本文针对人防工程在通风专业设计上值得探讨的一些问题,提出解决的方法和建议。 [关键词]人防工程。通风。设计[中图分类号] T 84 U 3[文献标识码】 c

S meP o l b u etainD s eArD fneWok o rbe ao t ni t e ̄ni t i eec rs ms V lo nh L h n h IZ a c u

(G ag ogCv iD f c rhet a D s nIsteC . t. unD n 1 0 unD n il r ee eAcic r ei tu o,Ld,G ag og50 0) i A n t u l g ni t 5 Ab ta t F r h e i f e tain i i ee c o k . sme p o lmsa e dsu s d a d 8 me s lt n d s g e t n sr c: o e d sg o n i t n ard f n e w rs o rbe r ic s e n o ou o s a u g s o s t n v l o i n i ae p v d d. r r ie o Ke wo d: Ai d f n e w r s Ve t ain De i y rs r ee c o k, n lt, i o sg n

人防工程是保护国家、人民群众的生命财产安 14人防战时电站的通风问题也值得探讨。 . 全,保证城市战争潜力的基础设施。特别当今国际 形势的复杂化,人防工程的建设有着深远的意义。

2分析与探讨 21《 . 人民防空工程设计防火规范》G 50 8 8 B 09—9中第 63 1 ..—2条“负担三个或三个以上防烟分区 排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于 10m/计算” 2 3h。而每个防烟分区按该防烟分区

作者在这里结合实际情况,着重针对一些本人认为 设计规范不足之处谈谈自己的一些浅见。

1一些设计规范上不足的问题

11《民防空工程设计防火规范》G 508 9面积每平方米不小于 6 3h . 人 B 09— 8 om/计算。作者认为此处中第 631条“ ..

—2负担三个或三个以上防烟分区应值得探讨。因为如果排烟支管和支管上的排烟口 排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小设计按接近规范允许的风速范围,那么如果只有一于 10 3h 2/计算” m,而每个防烟分区按该防烟分区处 (一个防烟分区)着火时,只打开此处的排烟面积每平方米不小于 6 3h om/计算。作者认为此处口,此时此排烟支管和排烟口的风速必定超过规范应值得探讨。 允许的范围。作者认为要解决这个问题可用两种方 12在设计指挥工程时,如果完全按《民防空法:a .‘人 )选择双速排烟风机,当一个防烟分区着火

工程设计防火规范》G 508 9会出现一些不足时开低速档,两个或以上防烟分区着火开高速档。 B09— 8 之处。

b )设计排烟支管和排烟口时风速可取小一些,使

13《 . 人民防空指挥工程设计标准》R J— 9中之在一个防烟分区着火时都能够满足规范所允许风 F1 9 指挥工程的“清洁通风取值为 3立方米/J 0/时”应速的范围。但此方法占用较大的空间,在空间本来、加以修正。 已经很小的人防工程不宜使用。

*收稿日:2 5 5 2期 0——1,收回日期:2 5 7 2 0 0—— 0作者简介:率湛初 ( 7一)男,学士。工程师,从事暖通空调设计。Tl 2— 72 77 85— a:J C T U@1 . O 12 9 e:00 3289— 3。E m i A K R E 2 C M l 6

浅谈人防工程通风设计的若干问题

浅谈人防工程通风设计的若干问题相关文档