电能表错误接线测试的方法

第23卷第10期 2010年10月广东电力

GUANGDONGELECTRICPOWERVol 23No 10

Oct 2010

电能表错误接线测试的方法

羽祖荫

(广东电网公司茂名供电局,广东茂名525000)

摘要:对电能表错误接线造成的差错及影响进行了描述,介绍了现场对电能表错误接线判别的常用的相量图法和六角图法,以及广东电网公司茂名供电局实际工作中运用的多功能表与能量管理系统相结合的快速检查法,同时给出了电能表因错误接线产生的差错电量的计算方法。实际应用表明,多功能表与能量管理系统相结合的快速检查法具有可靠、快速简捷的效果。

关键词:三相电能表;电能计量装置;接线方式;错误接线;电压互感器;电流互感器中图分类号:TM933 4 文献标志码:B 文章编号:1007 290X(2010)10 0106 03

MethodsforTestingWrongWiringofElectricEnergyMeter

YUZu yin

(MaomingPowerSupplyBureauofGuangdongPowerGridCorp.,Maoming,Guangdong525000,China)

Abstract:Theerrorsandimpactscausedbywrongwiringofelectricenergymeteraredescribed.Thevectorgraphmethodandhexagonchartmethodcommonlyusedforjudgingwrongwiringofelectricenergymeteronsitearepresentedalongwiththefastcheckingapproachcombiningmulti functionalmeterandenergymanagementsystemusedbyMaomingPowerSupplyBureauofGuangdongPowerGridCorp.Thewayforcalculatingerrorpowerquantitycausedbywrongwiringofelectricenergymeterisalsooffered.Practicalapplicationsshowthatthefastcheckingapproachcombiningmulti functionalmeterandenergymanagementsystemisdependable,efficientandsimple.

Keywords:three phaseelectricenergymeter;electricenergymeteringdevice;wiringmeans;wrongwiring;voltagetransformer;currenttransformer

为了保证电能量计量的准确,电能计量装置中的电能表必须做到接线正确。电能表本身的误差很

小,计量电能的误差一般只有百分之几,但若电能表接线错误,计量电能的误差可达到百分之几百,给用户和供电企业带来极大的经济损失。所以必须认真对待现场运行电能表的接线问题,确保电能表在正确的接线状态下计量电能量的大小[1]。

进行接线检查;对于运行中的电能计量装置,当无法判断接线是否正确,或需进一步核实带电检查的结果时,也要进行停电检查。检查的主要内容是核对电压互感器、电流互感器的变比、极性、接线组别以及进行二次电缆的导通及接线端子标志的核对。经过停电检查的计量装置,在投运后还应进行带电检查,对于运行中的电能计量装置,在周期检验时也要进行带电检查,以保证电能计量装置的接线正确。

1 1 判断基本原理及计量

电能表在接线正确的情况下,所接负载无论是感性还是容性,只要有功功率的传输方向没有改变,计量的电能表都是正转,但不能因电能表正转就判断其接线是正确的。如果电能表反转、不转或随功率因数cos 值变化时而正转、时而反转,

[1]

1 电能计量装置错误接线的判断方法

电能计量装置正确接线是保证计量准确的必要条件,必须在其投运前或运行中定期进行接线检查。接线检查分为停电检查和带电检查2种[1]。对于新装或更换电压互感器、电流互感器以及二次回路的电能计量装置,投运前都必须在停电的状态下

Word文档免费下载Word文档免费下载:电能表错误接线测试的方法 (共3页,当前第1页)