微机综合保护测控装置

微机综合保护测控装置

SDP-5100M微机综合保护测控装置

1 基本功能 1.1 基本保护配置

1)两段电流保护(Ⅰ段电流保护、Ⅲ段电流保护;其中Ⅲ段电流保护可设为定时限或3种反时限之一); 2)过负荷;3)低电压;4)过电压; 5)零序过流;6)负序过流; 7)电机堵转保护; 8)电机过热保护; 9)温度高; 10)PT断线告警;11)非电量保护; 12)断路器控制回路断线监测; 13)装置故障告警。 1.2 主要测控功能

1) 本地或遥控断路器分合闸。

2) 16路开入信号量的采集(其中12路开入量为有源接点,需外接电源;另外四路开入量

MC1-MC4为装置内部12V供电,请勿接入外接电源),除部分有特殊定义外,其余开入量可由用户定义。

3) 母线相电压:Ua、Ub、Uc(三相三线时没有);母线线电压:Uab、Ubc、Uca;负序电压:

U2;计量电流:Ia、Ib、Ic;保护电流:IaB、IbB、IcB;零序电流:I0B;零序电压:Uo;功率因数:COSφ;母线频率:f;有功功率:P;无功功率:Q;脉冲电度Pwh、Qvh;积分电度APh、AQh模拟量的测量显示以及遥测功能。 4) 4路信号量的输出、1路装置失电故障信号输出。 5)事件顺序记录功能。 6)波形显示及故障录波功能。

7)带防跳功能继电器板,内部有防跳继电器,可取代老式微机保护所用的外部防跳操作箱并予留有外接分合闸及就地/遥控切换功能。如用户控制回路为交流或不需要装置内部带防跳,在定货时需指明。 1.3 通讯功能

采用RS485/RS422通讯接口,各功能单元可与主控计算机(或通信管理机)进行通讯,从而实现信息的远方传送和交换。通过主控计算机(或通信管理机)还可实现对保护装置定值的远方查询、整定功能以及对装置的远方控制功能。 2 技术数据 2.1 电源 类型 直流

电压 100V~250V

波形 直流

频率 ———

功耗 <20W

纹波 <5%

波形失真 ———

-72-