MCPA SW Preload操作步骤

使用BTS NEM软件下载MCPA 即MCPA SW Preload操作步骤

作者:TSC/lechen

操作目的

使用PC终端及BTS NEM软件以迅速有效的下载MCPA数据,时长约3分钟,可以有效降低扩容及更换MCPA时间,从之前的45分钟减少到15分钟,提高效率约70%。 操作步骤

可采用此流程操作进行故障TMXAx模块的更换,此操作允许在新的模块上执行software preload操作。MC TRE软件必须通过BTS NEM PC进行数据上载。BTS NEM PC 的IP地址必须设置成192.168.0.1同时必须在操作时将Windows Firewall防火墙禁用。 禁用防火墙:

1.点击[ Start ]并点击[ Run ],输入

firewall.cpl

防火墙设置窗口打开

2.根据不同的windows版本,确定防火墙是否正确关闭

通过以下操作取得三个MC TRE软件文件

在OMC-R路径中/alcatel/var/share/oef/SDPPackage/<SDP Name>查看原始的SDP软件包 所需的三个文件存在于SDP软件包中,其命名为:

y0W0xxxx.zzz

y0W1xxxx.zzz

y0W2xxxx.zzz

这里y的位置为:

W代表MC TRE 900

Y代表TRE 1800

同时xxxx.zzz取决于现场使用的软件版本

工具与材料

一个小平头一字螺丝刀

一个Torx10螺丝刀

你必须有一套BTS NEM软件,一条用于连接PC NEM与SUMX19英寸上BTS Terminal/MMI-RS232端口的RS-232异步通讯连接线缆(如有需要可使用RS-232适配器)