对高层建筑暖通设计中有关问题的探讨

对高层建筑暖通设计中有关问题的探讨 作者:孟和均

来源:《城市建设理论研究》2013年第12期

摘要:对照有关设计规范、规定、标准,本文指出了目前高层建筑暖通空调系统设计、图纸设计等方面存在的典型问题,分析了产生问题的原因,提出了解决办法和改进措施。 关键词:高层建筑;暖通设计;问题;策略

中图分类号:TU208.3] 文献标识码:A 文章编号:

随着我国建筑行业的不断发展,人们对房屋建筑中暖通设备的要求也随之提高,由于暖通设计存在多种多样的原因,那么如何对高层建筑暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。

一 高层建筑暖通设计中存在的问题

(一)贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题

1、供暖热负荷计算有漏项和错项

《采暖通风与空气调节设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大。《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定:北0~10%,东、西0~5%,南15%~30%;而有的工程却将各朝向修正率变为北2O%,东、西15%,南5%,有悖于规范要求。

2、楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程却采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。

3、膨胀水箱与冷热水系统的连接不符合规范要求

《锅炉房设计规范》规定,高位膨胀水箱与冷热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。但有的采暖系统高位膨胀水箱的膨胀管接至采暖回水干管时安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。