金属线槽 (电缆桥架 )接地若干问题探析 杨超 (福建省建设工程质量安全监督总站,福州市 3 5 0 0 01 )

Di s c u s s i o n a n d An a l y s i s o f S o me P r o b l e ms i n t h e E a r t h i n g o f Me t a l Ra c e wa y ( C a b l e T r a y ) Y a n g C h a o( F u j i a n C o n s t r u c t i o n E n g i n e e i r n g Q u a l i t y S a f e t y S u p e r v i s i o n C e n t r a l S t a t i o n,F u z h o u 3 5 0 0 0 1,C h i n a )

Abs t r a c t As t h e e x p o s e d c o n d u c t i v e p a r t s o f t h e e l e c t ic r a l c i r c u i t,t h e c o n n e c t i o n o f t h e e a r t h i n g o f t h e

桥架 )接地的若干问题进行探讨与分析。

me t a l r a c e w a y( c a b l e t r a y ) mu s t b e r e l i a b l e,a n d t h e p r o d u c t q u a l i t y, d e s i g n r e q u i r e me n t a n d c o n s t r u c t i o n q u a l i t y h a v e g r e a t e f f e c t o n t h e e a r t h i n g r e l i a b i l i t y .Th e a r r a n g e me n t o f t h e s p e c i a l e a r t h i n g s t u d s,d e t e r mi n a t i o n o f t h e p o s i t i o n o f t h e e a r t h i n g wi r e c o n n e c t i n g p o i n t s,

2金属线槽 (电缆桥架 )接地的基本要求 金属线槽 (电缆桥架 )是使电线电缆敷设达到 标准化、系列化、通用化的敷设装置。它是由托盘、 梯架的直通、弯通、附件,以及支、吊架等

构成, 用以支承电线电缆的连续刚性结构系统。其结构类型有梯架、有孔托盘、无孔托盘、组装式托盘。 金属线槽实际上是电缆桥架的一种,属于有盖无孔托盘。

s e l e c t i o n o f t h e c r o s s— s e c t i o n o f t h e j u m p e r e a r t h i n g w i r e o f t h e me t a l r a c e wa y( c a b l e t r a y )a n d t h e c o n t r o l o f e a r t h i n g c o n s t r uc t i o n q u a l i t y a r e d i s c u s s e d a n d a n a l y z e d i n t h i s p a p e r . Ke y wo r d s Me t a l r a c e wa y Me t a l c a b l e t r a y

《验收规范》的相关要求:金属线槽 (电缆桥架 )

E a r t h i n g J u mp e r E a r t h i n g w i r e

及其支架接地连接可靠,其全长应不少于 2处与接地 ( P E )干线相连接;非镀锌金属线槽 (电缆桥架 )间

金属线槽 (电缆桥架 )作为电气线路的

连接板的两端跨接铜芯接地线,其最小允许截面应不小于4 m m ;镀锌线槽 (电缆桥架 )间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。

外露可导电部分,其接地必须连接可靠,而产品质量、设计要求以及施工质量对其接地的可靠性影响 甚大。本文从金属线槽 (电缆桥架 )专用接地螺栓的设置、接地线连接点位置的明确、跨接接地线截面的选择,以及接地施工质量的控制等方面进行探讨 与分析关键词 接地线

3影响金属线槽 (电缆桥架 )接地施工质 量的因素 3 .1 金属线槽 (电缆桥架 )产品质量对其接地施工质量的影响

金属线槽

金属电缆桥架

接地

跨接

金属线槽 (电缆桥架 )产品生产时未在其本体上

1 前言 金属线槽 (电缆桥架 )在民用建筑电气线路敷设中得到广泛应用,是电气线路的重要组成部分。《建

筑电气工程施工质量验收规范》( G B 5 0 3 0 3—2 0 0 2,

设置专用接地螺栓,使得施工时只能利用其连接板上

的螺栓来连接固定跨接接地线。由于非镀锌金属线槽 (电缆桥架 )及其连接板均涂有防腐涂层,若跨接连接处的绝缘防腐涂层不清除干净。将不能形成良好 的电气连接,其接触电阻不能满足要求,影响到金属线槽 (电缆桥架 )跨接接地线的可靠连接和接地 质量。

以下简称《验收规范》 )第 1 2 . 1 . 1条、第 1 4 . 1 . 1条 对金属线槽 (电缆桥架 )的接地施工质量提出了具

体要求。然而由于产品、设计、施工等方面存在着 诸多问题,影响到其接地的施工质量,给电气线路的安全留下隐患。为此,本文针对金属线槽 (电缆

3. 2施工设计文件对金属线槽 (电缆桥架 )接地施 工质量的影响

施工设计文件对金属线槽 (电缆桥架 )接地施工