11柴油发电机组空载—负载连续运行交接试验记录(1)GD3030311

柴油发电机组空载—负载连续运行交接试验记录(1)GD3030311

柴油发电机组空载/负载连续运行交接试验记录(一) GD3030311-1 单位(子单位)工程名称 鼎湖 总统御山莊 商务办公楼AT-1、2、AM1-1(办公楼AM1-1)

所属子分部(系统)工程名称 备用和不间断电源安装/柴油发电机组安装 /分项(子系统)工程名称 相关的施工部位(层、区、 段、房、室)及安装位置自 编号 总承包施工单位 专业承包安装单位 施工执行的技术标准(含企 业的工艺规程、工法等)名 称及编号 与检测(调试)、验收相关 的设计文件(图)/ 产品技 术文件(图)的名称及编号 运行试验的起止 时间: 运行试验的环境: 年 晴/

负一层发电机房 广东永达建筑有限公司 广东建安消防机电工程有限公司 项目负责人 项目负责人 林宏辉 黄玲

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

施工 HYDH-9 分(共

月 阴/

分至

日 75

时 %/其它:

h)

雨/温度: 19

℃/相对湿度:

机组制造/供货商全称 机 组 机组型号/出厂编号 出 输出额定电流 厂 输出额定电压 400 360 (V) (A) 的 主 水冷却 额定转速(r/min) 冷却方式 要 性 超温保护整定温度 超速保护整定 103 能 (℃) 转速(r/min) 参 其它备注(说明): 数

品牌(商标) 输出额定功率(kW) 输出额定频 率(Hz) 1500 1650 50 额定功率因数 (cosφ ) 400 0.8 0.25~0.8 0.18

额定供油压力(MPa) 供油欠压保护整定 压力(MPa)

试验方法、程序、过程状态(参数)和结果等试验说明(含必要的附图照片)和备注: 利用发电机组专用测试仪器对发电机组进行检测,由专业技术人员对其各项参数进行调整,直至符合相关行 业标准,并按发电机组的额定功率的0%、25%、50%、75%、100%、110%的负载进行测试,并记录下每种负载下 个各个参数。 专业工长(施工员)签名 专业承包安装单 位检查评定结果 项目专业质量检查员(签名): 监理(建设) 单位验收结论 年 月 日 检查测试负责人签名

专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名):

注:1、本《记录(一)~(三)》配套使用,测试具体参数详见《记录(二)、(三)》。 2、每表一般填写一台机组的调试记录。若多台机组併机调试,则应在“机组出厂的主要性能参数”栏 目中填列完整,且在“调试方法、程序、过程状态(参数)和结果等调试说明”栏目中加以说明。