E+H流量开关DTT31简明调试步骤

1、接线, 1接24v+,3接24v-,3为公共端,3接dcs-,4接dcs+,返回DCS一个低电平和高电平,是一个PNP输出。

调试步骤

2、静止满管

E长按3s,出现BASE,按+出现CAL,按E出现HIF,按E出现LOWF,静止满管,管道注满水后,关闭阀门,让管道充满水,处于静止状态,按RUN,按+持续2s,按+或-设定为0%,按E出现WAIT,等10s,出现ok。

3、动态满管

按E重进,选择HTF,打开阀门,让管道充满水,处于动态满管,不要关闭阀门,按RUN,按+持续2s,按+或-设定为100%,按E出现WAIT,等10s,出现ok。

4、上行标定

同时按+和-,返回CAL,按+找到OUT,按+出现SP,按+或-设定上行时,反转的百分比,默认50%。

5、下行标定

返回OUT,找到RSP,按+或-设定下行时,反转的百分比,默认40%。

6、存储:长按E持续3s,出现SAVE,按+或-,选择yes or no,选yes,按E。

到此,标定完成。即可正常使用。